A.地震带B.地基沉陷C.废弃矿井D.工业区
249.关于敷设在管道竖井内的燃气管道的安装,描述正确的是(A.C.D)
A.管道安装宜在土建及其他管道施工完毕后进行;
B.当管道穿越竖井内的隔断板时,不需加套管;
C.燃气管道与相邻管道的距离应满足安装和维修的需要;
D.敷设在竖井内的燃气管道的连接接头应设置在距该层地面1.0~1.2m处。
250.《城镇燃气设计规范》中规定液化天然气立式储罐固定喷淋装置应在(A.B)均匀分布。
A.罐顶B.罐体上部C.罐体中部D.罐体底部
251.误操作造成调压站压力故障的原因如(A.B.D)等。
A.旁通阀没关严B.旁通阀没关C.调压器故障
D.关断式安全阀没有采取复位开启措施
252.空温式气化器运行过程中,应定时检查气化器表面的甚至情况。(B.D)
A.结露B.结霜C.泄漏D.结冰
253.下面哪些站不能建在城市中心区(A.B.C.D)
A.一级加油站B.一级加气站C.一级加油加气合建站
D.CNG加气母站
254.根据《城镇燃气设计规范》,压缩机进口管道上应设置(A.B)。
A.手动控制阀B.电动控制阀(气动控制阀)C.液压控制阀D.油压控制阀
255.根据《城镇燃气设计规范》,压缩机出口管道上应设置(A.B.D)。出口安全阀的泄放能力不应小于压缩机的安全泄放量;安全阀放散管管口应高出建筑物2m以上,且距地面不应小于5m。
A.安全阀B.止回阀C.截止阀D.手动切断阀
256.根据《城镇燃气设计规范》,压缩机应设有自动和手动停车装置,各级排气温度大于限定值时,应报警并人工停车。在发生下列情况之一时,应报警并自动停车:(A.B.C.D)
A.各级吸.排气压力不符合规定值;
B.冷凝水(或风冷鼓风机)压力和温度不符合规定值;
C.润滑油压力.温度和油箱液位不符合规定值;
D.压缩机电机过载。
257.根据《城镇燃气设计规范》,采用压缩机前脱水工艺时,应在每台压缩机前排出冷凝液管路上设置压力(C.D)。
A.安全阀B.切断阀C.平衡阀D.止回阀
258.在不采取安全防护措施的情况下,下面关于埋地燃气管道的最小覆土厚度的说法正确的有:(A.B.C.D)
A.埋设在车行道下不得小于0.9米;
B.埋设在非车行道下,不得小于0.6米;
C.埋设在庭院(指绿地及载重汽车不能到达之地)时不得小于0.3米;
D.埋设在水田下不得小于0.8米。
259.市区外地下高压燃气管道沿线地上应设立那些标志:(A.B.C)
A.里程桩B.拐角桩C.警示牌D.警示带
260.《城镇燃气设计规范》中规定液化天然气气化站内设置的事故切断系统应具有(A.B.C)的性能。
A.手动B.自动C.手动自动同时启动D.遥控
261.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:高压储罐运行与维护应严格控制运行压力.严禁超压运行,并对(A.B.C)等各项参数定时观察。
A.温度B.压力C.外观D.罐位
262.下列属于加气站安全控制系统的有(A.B.C.D)
A.火焰探测报警系统B.低温检查报警系统