E.倾倒.排放腐蚀性物质
272.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:在压缩机.烃泵的运行.维护中,需要检查的内容:(A.C.D.E)
A.压力.密封.润滑.冷却和通风系统
B.活塞升降幅度和升降速度应在规定范围内
C.阀门开关应灵活,连接部件应紧固,运动部件应平稳,无异响.过热.泄漏及异常振动等
D.指示仪表应正常.各仪表参数应在规定范围内
E.各项自动.连锁保护装置应正常
273.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:城镇燃气供应单位应根据供应规模设立抢修机构,并配备必要的装备,并保证设备处于良好状态。下列属于必配装备有(A.B.C)
A.抢修车辆.抢修设备B.抢修器材.通讯设备C.防护用具.消防器材
D.化学仪器.应急医疗
274.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:城镇燃气输配系统的组成(A.B.C)
A.门站.储气设施B.燃气管网.调压设施C.管理设施.监控系统
D.燃气用户.燃烧器具
275.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:处理地下泄漏点开挖作业时,应符合下列规定:(A.B.D)
A.抢修人员应根据管道敷设资料确定开挖点,并对周围建(构)筑物进行检测和监测;当发现漏出的燃气已渗入周围建(构)筑物时,应根据事故情况及时疏散建(构)筑物内人员并驱散聚积的燃气
B.应监测作业点可燃气体或一氧化碳浓度。当环境中可燃气体浓度在爆炸范围内时,必须强制通风,降低浓度后方可作业
C.抢修作业中应采取措施防止静电的产生和聚积
D.应根据地质情况和开挖深度确定作业坑放坡系数和支撑方式,并设专人监护
276.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:用户室内燃气设施泄漏抢修作业应符合下列规定:(A.B.C.D)
A.接到用户泄漏报修后应立即派人检修
B.进入室内后应打开门窗通风.切断气源.消灭火种,在安全的地方切断电源,严禁在事故现场拨打电话
C.检查用户设施及用气设备,准确判断泄漏点,严禁明火查漏
D.漏气修理时应避免由于检修造成其他部位泄漏,应采取防爆措施严禁使用能产生火花的工具进行敲击作业。
277.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:生产作业临时放散火炬的管道上应设置(A.B.D)和防回火装置。
A.控制阀门B.自动点火C.警示标志D.防风E.灭火装置
278.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:燃气设施运行记录应包括下列那些内容:(A.B.C)
A.巡查周期.时间.地点(范围).异常情况.处理方法和记录人等
B.违章.险情的处理情况记录
C.配合城市其他施工工程对燃气管线的监护记录(包括管位.护坡等保护措施)
D.燃气管网运行流速
279.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:在役管道防腐涂层应定期检测,下列正确的是:(A.B.C)
A.可采用开挖探境或在检测孔处通过外观检测.粘结性检测及电火花检测评价管道防腐层状况
B.管道防腐层发生损伤时,必须进行更换或修补,且应符合相应国家现行有关标准的规定。进行更换或修补的防腐层应与原防腐层有良好的相容性,且不应低于原防腐层性能
C.已实施阴极保护的管道,当出现运行保护电流大于正常保护电流范围.运行保护电位超出正常保护电位范围.保护电位分布出现异常等情况时应检查管道防腐层
280.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:燃气入户检查应包括下列内容,并应做好检查记录:(A.B.C)
A.确认用户设施完好,用气设备前燃气压力应正常
B.管道不应被擅自改动或作为其他电器设备的接地线使用,应无锈蚀.重物搭挂,连接软管应安装牢固且不应超长及老化,阀门应完好有效
C.用气设备应符合安装.使用规定;不得有燃气泄漏
D.用气量超过规定值