大小:44.77KB 20页 发布时间: 2023-07-01 11:28:18 12.46k 11.39k

A.对B.错

20.法兰连接应使用同一规格的螺栓,安装方向可不一致(B)。

A.对B.错

21.燃气室内工程铜管应采用承插式硬钎焊连接,不得采用对接钎焊和软钎焊A.对B.错

22.在燃气管道安装过程中,未经原建筑设计单位的书面同意,不得在承重的梁.柱和结构缝上开孔,不得损坏建筑物的结构和防火性能(A)。

A.对B.错

23.清管球清扫时,管道直径必须是同一规格,不同管径的管道应断开分别进行清扫(A)。

A.对B.错

24.燃气管道严密性试验介质宜采用空气或燃气(B)。

A.对B.错

25.输送湿燃气的燃气管道应埋设在土壤冰冻线以下(A)。

A.对B.错

26.热水器突然关闭时,熄火噪声不能超过(B)DB。

A.60 B.80 C.100

27.储气罐.压缩机间.调压计量间的防雷应符合国家标准《建筑物防雷设计规范》GB50057中第(B)类防雷建筑物的规定。

A.一B.二C.三D.四

28.热电式熄火保护装置在必要时能将(B)通道切断。

A.水路B.燃气C.电路D.空气

29.《城镇燃气设计规范》中规定液态液化石油气输送管道应按设计压力(P)分为(B)级。

A.2 B.3 C.4 D.5

30.燃气燃烧不完全时,会产生有害气体,此时应(C)。

A.调节调风板B.清理燃烧器C.增大一次,二次进风量

31.调压器的通过能力仅决定于(C)。

A.进口压力Pl值B.出口压力P2值C.P2/P1值

32.进行燃气设施检修时,要确保可燃气体浓度低于爆炸下限(B)时才可进行。

A.15%B.20%C.30%

33.以下几乎对流体不产生任何影响的流量计是(C)。

A.温度流量计B.涡轮流量计C.超声流量计

34.燃气管道进行严密性试验时随着试验时间增加,所允许的压力降(C)。

A.减小B.不变C.增大

35.管线的阴极保护法是设法把被保护的金属线变成(C)。

A.阳极B.正极C.阴极

36.输气管道起点压力增加.终点压力不变,则气量,反之则。(A)

A.增大.减小B.减小.增大C.减小.减小

37.燃气管道置换空气的方法只有一种燃气置换法。(B)

A.对B.错

38.液化石油气灶具和热水器适用于人工煤气或天然气。(B)

A.对B.错

39.压电陶瓷点火器需要使用外接电源(如干电池.市电)。(B)

A.对B.错