78.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气储罐的设计压力和设计温度应符合(C)的规定。
A.现行国家标准《钢制压力容器》GB150
B.《钢制球形容器》GB12337
C.国家现行《压力容器安全技术监察规程》
D.《低温绝热压力容器》GB 18442
79.《城镇燃气设计规范》中规定液化石油气储罐.容器.设备和管道上严禁采用阀门及附件(C)。
A.钢号Q235 B.钢号10.20 C.灰口铸铁D.钢质
80.《城镇燃气设计规范》中规定灌瓶间和瓶库与站外建.构筑物之间的防火间距,应按现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016中(A)类储存物品仓库的规定执行。
A.甲B.乙C.丙D.乙和丙
81.《城镇燃气设计规范》中液态液化石油气的运输方式的选择应经技术比较后确定。条件接近时,应优先采用(C)。
A.钢瓶装B.瓶组站供气C.管道输送D.槽罐车运输
82.《城镇燃气设计规范》中规定采用真空绝热的液化天然气储罐,真空层应设置接口(B)。
A.压力表B.真空表C.温度计D.排水
83.1kJ≈kCAl。(A)
A.0.2388 B.0.25 C.0.28
84.燃气计量表在安装前应按规范要求进行检验,描述错误的是(C)
A.燃气计量表应有出厂合格证.质量保证书;标牌上应有CMC标志.最大流量.生产日期.编号和制造单位;
B.燃气计量表应有法定计量检定机构出具的检定合格证书,并应在有效期内;
C.超过检定有效期及倒放.侧放的燃气计量表应抽查一部分进行复检;
D.燃气计量表的性能.规格.适用压力应符合设计文件的要求。
85.城镇燃气输配管道严密性试验稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,当修正压力降小于PA为合格。(B)
A.100 B.133 C.150 D.200
86.定向钻施工燃气钢管敷设的曲率半径应满足管道强度要求,且不得小于钢管外径的倍。(C)
A.500 B.1000 C.1500 D.2000
87.软管与管道.燃具的连接处应采用压紧螺帽(锁母)或管卡(喉箍)固定。在软管的上游与硬管的连接处应设(A)
A.阀门B.丝堵C.三通D.端帽
88.燃气用具前压力应为(C)注:P为燃气用具的额定压力
A.0.65~0.5P B.0.87~1.9P C.0.75~1.5P D.0.6~1.5P
89.区分爆炸性气体环境为不同的危险区域是基于什么因素?(C)
A.爆炸性气体的化学成份
B.爆炸性气体的温度
C.爆炸性气体出现的频繁程度和持续时间
D.爆炸性气体的压力
90.加气机计量误差不宜大于(C)。
A.1.6%B.1.4%C.1.5%D.2.0%
91.加气机加气软管应设安全(D)
A.切断阀B.止回阀C.截止阀D.拉断阀
92.根据《城镇燃气设计规范》,压缩天然气加气站.压缩天然气储配站和压缩天然气瓶组供气站的生产厂房及其他附属建筑物的耐火等级不应低于(B)。
A.一级B.二级C.三级D.四级
93.根据《城镇燃气设计规范》,向压缩天然气储配站和压缩天然气瓶组供气站运送压缩天然气的气瓶车和气瓶组,在充装温度为20℃时,充装压力不应大于(C)表压。