129.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:用于管道开孔.封堵作业的特制三通或四通管件宜采用(D)管件。
A.铸铁B.焊接C.铸造D.机制
130.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:钢制管道允许带压施焊的压力不宜超过1MPA,且管道剩余壁厚应大于5mm。封堵管件焊接时应严格控制管道内气体或液体的(B)
A.温度B.流速C.压力D.流量
131.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:带压开孔.封堵作业的区域应设置护栏和警示标志,开孔作业时作业区内不得有(A)。
A.火种B.明火C.闲杂人员D.以上全是
132.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:动火作业前采用直接置换法置换作业管段或设备内的燃气时,应取样检测混合气体中燃气的浓度,应连续次测定燃气浓度,每次间隔时间为min,测定值均在爆炸下限的以下时,方可动火作业。(B)
A.2.5.20%B.3.5.20%C.3.10.10%D.3.5.10%
133.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:城镇燃气设施动火作业区内应保持空气流通。在通风不良的空间内作业时,应采用(D)进行强制通风。
A.工业风扇B.排风机C.鼓风机D.防爆风机
134.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:城镇燃气设施动火作业现场,应划出,并应设置和。(C)
A.警戒区.护栏.警示标志B.作业区.护栏.提示标志
C.作业区.护栏.警示标志D.物料区.护栏.警示标志
135.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:降压作业应有专人监控管道内燃气(C),降压过程中应控制降压速度,严禁管道内产生负压。
A.温度B.流速C.压力D.浓度
136.户内燃气管道最有效的检测方法是(C)。
A.检漏仪B.U型压力计C.涂抹肥皂液
137.根据《城镇燃气设施运行.维护和抢修安全技术规程》CJJ51-2006规定:液化石油气储罐设有两道阀门时,靠近储罐的第一道阀门应为(A)状态。阀门应经常维护,保持其启闭灵活。
A.常开B.常闭C.关闭D.任意
138.燃气管网测压点应选择在管网离调压站较远的地方。(A)
A.对B.错
139.“中华人民共和国突发事件应对法”自(B)日起施行。
A.2006年11月1日
B.2007年11月1日
C.2008年11月1日
140.新“中华人民共和国安全生产法”自(B)日起施行。
A.2013年12月1日
B.2014年12月1日
C.2015年12月1日
141.依据《安全生产法》的规定,安全生产监督检查人员应当将检查的时间.地点.内容.发现的问题及其处理情况(A)。
A.做出书面记录,并由检查人员和被检查单位的负责人签字
B.口头告知被检查单位,责令立即整改
C.做出书面记录,并由安全管理部门负责人签字
D.做出书面记录,由负有安全生产监督管理职责的部门负责人签字
142.生产经营单位的特种作业人员必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训,取得(C),方可上岗作业。
A.特种作业操作资格证书B.培训合格证书
C.相应资格D.特种作业操作合格证书
143.安全设备的设计.制造.安装.使用.检测.维修.改造和报废,应当符合国家标准或者(A)。
A.行业标准B.地方标准C.企业标准D.车间标准
144.依据《安全生产法》,事故调查处理应当按照(D)的原则,查清事故原因,查明事故性质和责任。