当砂浆试块评估不合格或留置组数局限性时,可以用非破损或截墙体检查等措施检测评估后,作对应处理。(√)
11、水泥砂浆或微沫砂浆养护湿度应为90%以上(√)
12、砂检测的取样原则、数量:在料堆上取样时,取样部位应匀称分布,取样前先将取样部位表层铲除,然后由各部位抽取大体相等的砂12份,构成一组样品(×)
13、从皮带机取样时,应在皮带机尾的出料处用接料器定期抽取4份构成一组样品(√)
14、混凝土立方体试块验收批的构成是由强度等级相似、龄期相似以及生产工艺条件和协作比相似的混凝土构成。对施工现场的现浇混凝土,应按单位工程的验收项目划分验收批。(√)
四、简答题
1、实行见证取样和送检时,取混凝土试块、钢筋原材试件和焊接试件时,对材料取样的位置有那些规定。
答:(一)钢筋原材:取样应在原材料堆场按检查批随机抽取(调直后钢筋在加工场内随机抽取)。
(二)钢筋焊接及机械连接接头:应在现场对应的施工部位按检查批随机截取。
(三)混凝土标养试块、同条件试块:应在混凝土浇筑点取样。
(四)其他材料根据有关技术原则选定取样位置。
2、简述砂石验收时需要检测哪些指标?
答:每验收批砂石至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检查。对石子,还应进行针片状含量,海砂或有氯子污染的砂,还应检查其氯离子含量,对海砂,还应检查贝壳含量,对人工砂和混合砂,还应检查石粉含量。
3、简述人工插捣成型建筑砂浆抗压强度试块的环节。答:1)将拌制好的砂浆一次性装满砂浆试模;
2)用捣棒匀称地由边缘向中心按螺旋方向插捣25次,
插捣过程中如砂浆沉落低于试模口,应随时添加砂浆,可用油灰刀插捣多次,并用手将试模一边抬高5mm~10mm各震惊5次,使砂浆高出试模顶面6 mm~8mm;
3)待表面水分稍干后,将高出试模部分的砂浆沿试模顶面刮去并抹平。
4、新型建筑防水材料一般分为哪五大类?
答:(1)高聚物改性沥青防水卷材;
(2)合成高分子防水卷材;
(3)建筑防水涂料;
(4)建筑密封材料;
(5)刚性防水及堵漏止水材料。
5、某一工程项目的门窗,分别由两家生产单位担当,且规格尺寸及其试件所用的型材、面板、胶条、五金件等完全相似,请问应怎样取样?
答:虽送检门窗为同一工程项目,但门窗生产单位不一样,应按不一样生产单位制作的门窗分别抽取三樘,且试件的尺寸应综合考虑设计要求,板块分格,构造特点等原因,选用最不利受力构件。