C.自TN系统同一配电箱供给固定式和移动式两种电气设备,而固定式设备保护电器切断电源时间能满足移动式设备防电击要求时

D.为满足浴室、游泳池、医院手术室等场所对防电击的特殊要求时

17.TN-C及TN-C-S系统中的PEN导体,应满足的条件有()。

A.必须按可能遭受的最高电压绝缘

B.装置外的可导电部分,用来代替PEN导体

C.TN-C-S系统中的PEN导体,从分开点起不允许再相互连接

D.煤气管作接地线和保护线

18.下列选项中,()不允许用作接地线或保护线。

A.水煤气管

B.薄壁钢管或外皮

C.保温管的金属网

D.蛇皮管

19.下列表述正确的是()。

A.游泳池和地上水池的水下灯,只允许选用标称电压不超过24V的安全超低压供电

B.为防止电气火灾而设置的剩余电流保护器,其动作电流不大于500mA

C.应急用发电机组,建议采用IT接地系统

D.电气消防系统独立接地装置接地电阻最小值为10Ω

20.电气保护性接地,主要包括()等。

A.防电化学腐蚀接地

B.直流接地

C.防雷接地

D.防静电接地

21.接地极型式可以采用()。

A.金属水道系统

B.铝质包皮和其他金属外皮电缆

C.埋于基础内的接地极

D.钢筋混凝土中的钢筋

22.下列可作为保护导体的有()。

A.单芯电缆的芯线

B.导体外部的工作零线

C.固定敷设的裸导体或绝缘导体

D.金属外护层、屏蔽体及铠装层等

23.电子设备可以采用的接地系统有()。

A.TN-S

B.TT

C.IT

D.TN-C

24.金属电缆桥架及其支架和引入或引出的金属电缆导管,必须接地(PE)或接零(PEN)可靠,且必须符合()规定。

A.金属电缆桥架及其支架全长应不少于两处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接

B.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小允许截面积不小于10m㎡