C.镀锌电缆桥架间连接板的两端不跨接接地线,但连接板两端不少于两个有防松螺帽或防松垫圈的连接固定螺栓

D.镀锌电缆桥架间连接板应焊接

25.在高土壤电阻率地区,降低接地电阻宜采用的方法有()。

A.采用多支线外引接地装置,外引长度不应小于有效长度,有效长度应符合规范要求

B.接地体埋于较浅的低电阻率土壤中

C.采用换土

D.采用降阻剂或换土

26.采用接地故障保护时,在建筑物内,可用作总等电位连接的有()。

A.PE、PEN干线

B.电气装置接地极的工作零线

C.建筑物内的水管、煤气管、采暖和空调管道等金属管道

D.建筑物金属构件、导电体等,以及电位连接中金属管道连接处应可靠地连通导电

27.对大的故障电流很敏感的负载(电动机),可以采用的接地系统有()。

A.IT

B.TT

C.TN-S

D.TN-C

28.用于直接接触电击防护时,应选用()的剩余电流保护器。

A.高灵敏度

B.快速动作型

C.移动式

D.平衡式

29.下列表述有误的是()。

A.所有洁净手术室均应设置安全保护接地系统和等电位接地系统

B.心脏外科手术室必须设置有隔离变压器的功能性接地系统

C.医疗仪器应采用等电位连接接地系统

D.电气设备应采用专用接地系统

30.下列表述正确的是()。

A.二类防雷建筑物(防止直击雷)接地冲击电阻最小允许值为10Ω

B.严禁将煤气管用作保护导体

C.35kV配变电所的接地网,应在地下与进线避雷线的接地体相连接,连接线埋设长度不应小于30m

D.TN-C及TN-C-S系统中的PEN导体,必须按可能遭受的最高电压绝缘

31.接地装置焊接应采用搭接焊,其搭接长度应满足的要求有()。

A.扁钢与扁钢搭接应为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊

B.圆钢与圆钢搭接应为圆钢直径的4倍,双面施焊

C.扁钢与圆钢搭接应为圆钢直径的6倍,双面施焊

D.扁钢与钢管、扁钢与角钢焊接时,紧贴角钢外侧两面,或紧贴钢管1/2钢管

32.交流单相电力电缆的金属护层,必须直接接地,且在金属护层上任一点非接地处的正常感应电压,且必须符合的规定有()。

A.未采取不能任意接触金属护层的安全措施时,不得大于50V

B.接地电阻值符合电气装置保护上和功能上的要求,并要求长期有效