C.必须采取保护措施防止由于电蚀作用而引起对其他金属部分的危害

D.能承受接地故障电流和对地泄漏电流,特别是能承受热、热的机械应力和电的机械应力而无危险

33.下列叙述正确的是()。

A.在TN-C-S系统中,保护线和中性线从分开点起不允许再相互连接

B.可以使用蛇皮管、保温管的金属网、薄壁钢管或外皮作接地线或保护线

C.接地制式:发电机或变压器的中性点不与接地装置相连(对地绝缘),或者通过大电阻或大电抗专用设备与接地装置相连,在发生单相接地短路时,其短路电流很小,故义称小电流接地制式

D.用电设备的接地及安全设计,应根据工程的特点、规模、发展规划和地质特点以及操作维护情况合理确定设计方案

34.电气装置的接地装置的规定有()。

A.接地装置应该互相连通,形成接地网。相邻建筑物不超过30m也应该连通

B.引入配电装置室的每条架空线路安装的阀式避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,不需要敷设集中接地装置

C.配电变压器等电气装置,安装在由其供电的建筑物内的配电装置室时,其接地装置应与建筑物基础钢筋等相连

D.户外柱上配电变压器等电气装置的接地装置,宜敷设成围绕变压器的闭合环形

35.高压系统的接地制式分为()。

A.经小电阻接地

B.经导线接地

C.不接地制式

D.直接接地

36.电气设备和电气生产设施的()金属部分可不接地。

A.标称电压10kV及以下的蓄电池室内的支架

B.安装在已接地的金属架构上的设备(应保证电气接触良好)

C.安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘金属底座等

D.在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流标称电压380V及以下,直流标称电压220V及以下的电气设备外壳

37.以下应采用铜芯线缆的工程或场所有()。

A.人防工程

B.爆炸性气体环境的2区

C.爆炸性粉尘环境的11区

D.住宅套内

38.建筑物内的辅助等电位连接线,必须与()相互连接。

A.固定设备的所有能同时触及的外露可导电部分

B.设备和插座内的保护导体

C.装置外的绝缘部分

D.建筑物结构中的金属构件

39.以下()场所的接地干线,应有两处以上与接地体连接。

A.火灾危险环境

B.变配电所

C.非爆炸性气体环境

D.消防控制室

40.大量相对地单相负载,建议采用()接地系统。

A.TN-S

B.TT

反馈