【答案】:B
【解析】:
检测比重小于空气的可燃气体检测器,安装高度应高出释放源0.5~2m。
11.为保证检修动火和进设备内作业安全,在检修范围内的所有设备和管线中的易燃、易爆、有毒有害气体应进行置换。用惰性气体作置换介质时,必须保证惰性气体用量为被置换介质容积的3倍以上。但是,置换是否彻底,置换作业是否已经符合安全要求,最终应根据()判断是否合格。
A、置换时间
B、介质用量
C、取样分析
D、温度变化
【答案】:C
【解析】:
置换要求用水作为置换介质时,一定要保证设备内注满水,且在设备顶部最高处溢流口有水溢出,并持续一段时间,严禁注水未满。用惰性气体作置换介质时,必须保证惰性气体用量(一般为被置换介质容积的3倍以上)。但是,置换是否彻底,置换作业是否已符合安全要求,不能只根据置换时间的长短或置换介质的用量,而应根据取样分析是否合格为准。置换作业排出的气体应引入安全场所。如需检修动火,置换用惰性气体中氧含量一般小于1%~2%(体积百分浓度)。
12.特种设备中,压力管道是指公称直径50mm并利用一定的压力输送气体或者液体的管道。下列介质中,必须应用压力管道输送的是()。
A、最高工作温度高于标准沸点0.1MPa(表压)的气体
B、有腐蚀性、最高工作温度低于标准沸点的液化气体
C、最高工作温度低于标准沸点的液体
D、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体
【答案】:D
【解析】:
压力管道的使用范围:最高工作压力大于或者等于0.1MPa的气体、液化气体、蒸气介质或者可燃、易爆、有毒、有腐蚀性、最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体介质,且公称直径大于50mm的管道。
13.泵是化工装置的主要流体机械。泵的选型主要考虑流体的物理化学特性。下列关于泵选型的说法中,错误的是()。
A、采用屏蔽泵输送苯类物质
B、采用防爆电机驱动的离心泵输送易燃液体
C、采用隔膜式往复泵输送悬浮液
D、采用普通离心泵输送胶状溶液
【答案】:D
【解析】:
选用泵要依据流体的物理化学特性,一般溶液可选用任何类型泵输送;悬浮液可选用隔膜式往复泵或离心泵输送;黏度大的液体、胶体溶液、膏状物和糊状物,可选用齿轮泵、螺杆泵或高黏度泵;毒性或腐蚀性较强的可选用屏蔽泵:输送易燃易爆的有机液体可选用防爆型电机驱动的离心式油泵等。
14.在化工厂内,可能散发有毒气体的设备应布置在()。
A、全年主导风向的下风向
B、全年主导风向的上风向
C、无通风的厂房内
D、厂区中心位置
【答案】:A
【解析】:
在化工厂内,可能散发有毒气体的设备应布置在全年主导风向的下风向。
15.针对一项即将展开的工作,首先将作业划分为几个步骤,对每一步骤进行危害识别,对识别出的危害进行风险评估,根据评估风险的大小,制定相应的控制措施,这种危害分析方法是()。
A、预先危险性分析(PHA)
B、故障假设分析(WIA)
C、故障模式及影响分析(FMEA)
D、工作危害分析(JHA)