原因:1)钢筋绑扎完毕,模板位置未用压缩空气或压力水清扫2)封模前未进行清扫;3)墙柱根部、梁头接头最低处未留清扫孔或所留位置不当无法进行清扫。
预防:根据以上原因分析,采取有效措施。
7、封闭或竖向模板无排气孔、浇捣孔:
现象:由于封闭或竖向的模板无排气孔,砼表面易出现气孔等缺陷,高柱、高墙模板未留浇捣孔,易出现砼浇捣不实或空洞
预防:根据有关施工质量要求,制定相关措施,施工中严格要求
8、模板支撑选配不当
现象:由于模板支撑体系选配和支撑方法不当,结构混凝土浇筑时产生变形。
原因:1)支撑稳定性差,无保证措施;2)施工要求不严格。
9、另外在各种工程的施工中,也要注意以下几个方面的问题:
1)带形、杯形等各种基础的模板缺陷;
2)梁、圈梁、深梁、柱、构造柱板、墙等模板的缺陷
3)筒子模、框支转换梁模、异形柱模、劲性梁柱模、楼梯模、雨蓬模、圆形框架柱模、球形曲线形模等缺陷。
(二)钢筋工程
1、原料材质缺陷:
现象:表面锈蚀、混和放料、原料曲折、成形后弯曲处裂缝、钢筋纵向裂缝、钢筋截面扁圆试件强度不足或伸长率低、冷弯性能不良、冷轧钢筋无生产厂标识、取用钢筋实际直径。
预防:针对以上缺陷,1)我们在严把质量进货关的同时,也要很抓技术试验工作,明确钢筋实际材质状况及各种受力性能情况。2)在现场使用上,要分类存放,以防止误用;不得随便代用钢筋。
2、钢筋加工时的缺陷:
现象:条料弯曲、钢筋表面损伤、钢筋剪断尺寸不准、钢筋调直切断时被顶弯、钢筋连切、箍筋不方正、成型尺寸不准、点焊网片扭曲、已成型好的钢筋变形、冷拉钢筋伸长率不合格冷拉钢筋强度不足、冷拉率波动打、冷拔断丝、冷拔钢筋塑性差、圆形螺旋筋直径不准、钢筋代换后,根数不能均分、箍筋弯勾形式不对。
预防:由于加工缺陷较多,我们应针对各种现象,逐个分析原因制定各种预防措施。确保质量
3、钢筋安装时的通病:
现象:骨架外形尺寸不准、绑扎网片斜扭、平板中钢筋的砼保护层不准、骨架吊装变形、框架梁插筋错位、同一连接区段内接头过多、露筋、钢筋代换后截面不足、钢筋搭接接头松脱、箍筋间距不一致、箍筋接头位置同向、梁箍筋弯勾和纵筋相碰、梁箍筋被压弯、肋形楼盖穿筋困难、弯起钢筋方向错误、双层网片移位、钢筋遗漏、绑扎接点松口、柱钢筋弯勾方向不对、薄板露构、基础钢筋倒钩、骨架歪斜、钢筋网
主副筋位置放反、钢筋网上下钢筋混淆、曲线形状不准、四肢箍筋宽度不准、配筋重叠层次多、梁上部钢筋下落、交叉杆件主筋相碰、牛腿配筋交叉重叠等质量通病现象。
预防:各种通病现象,在我们的工程中也是屡见不鲜,所以我们应加以足够的重视,仔细分析各种通病的原因所在,施工过程中严格控制施工质量、提高施工工艺水平,加强各方面的预防措施、尽量避免通病现象的发生。
4、钢筋焊接与机械连接的通病:
1)钢筋闪光对焊的通病现象:未焊透、氧化、过热、脆断、烧伤、塑性不良、接头弯折和偏心、大直径钢筋焊接缺陷等。
2)钢筋电阻点焊的通病现象:焊点脱落、钢筋表面烧伤.压坑大.火花飞溅严重、焊点冷弯脆断焊点压陷深度过大或过小等。
3)钢筋电弧焊的通病现象:尺寸偏差、焊缝形成不良、焊瘤、咬边、电弧咬伤钢筋表面、弧坑过大、脆断、裂纹、夹渣、未焊透、气孔等。
4)钢筋电弧焊的通病现象:接头偏心和倾斜、咬边、未熔合焊包不匀、气孔、钢筋表面烧伤、夹渣、成型不良等。
5)预埋件钢筋埋弧压力焊的通病未焊合、咬边、夹渣、气孔、钢板焊穿、焊偏、歪斜、钢筋脆断、钢板凹陷等。
6)钢筋气压焊的通病现象:接头成型不良、接头偏心和倾斜、偏凸.压焊面偏移、过烧.纵向裂纹、平破面(未焊合)等。
7)带肋钢筋套筒挤压连接通病:压空.压痕分布不均、偏心弯折
●钢筋不进配套套筒、套筒外径变形过大.裂纹、被连接钢筋两纵肋不在同一平面等。
●8)钢筋锥螺纹连接的通病现象:钢筋原材料缺陷、钢筋套丝缺陷、套筒缺陷、接头露丝、接头质量不合格等。
●9)钢筋镦粗直螺纹套筒连接通病钢筋原材料缺陷、钢筋半成品缺陷、套筒缺陷、接头露丝等
●预防:
●1)严把原材料的进货质量关
●2)做好钢筋接头的试验工作
●3)增强施工人员的质量意识
●4)在施工过程中,实行过程控制,发现问题及时处理;