现象:梁柱板墙和洞口直角处砼局部掉落,不规整,棱角有缺陷
原因:1)砼浇筑前木模板未湿润或湿润不够;2)砼养护不好;3)过早拆除侧面非承重模板;4)拆模时外力作用或重物撞击,或保护不好,棱角被碰掉
预防:1)木模板在浇筑砼前应充分湿润,砼浇筑后应认真浇水养护;2)拆除侧面非承重模板时,砼应具有足够的强度;3)拆模时不能用力过猛过急。注意保护棱角;吊运时,严禁模板撞击棱角;4)加强成品保护
6、露筋:
现象:钢筋砼结构内部的主筋、副筋或箍筋等裸露在砼表面。
原因:1)浇筑砼时,垫块发生位移或数量太少;2)结构构件截面小,钢筋过密;3)砼配合比不当,产生离析;4)保护层小或该处砼漏振;5)木模板在砼浇筑前未浇水湿润,吸水粘结
预防:1)浇筑砼前,认真检查,保证钢筋位置及保护层厚度;2)钢筋密集时,选用适当粒径的石子;3)浇水润湿木模板。
7、松顶:
现象:砼柱、墙、基础浇筑后,在距定面50~100mm高度内出现粗糙、松散,有明显的颜色变化,内部呈多孔性,基本上时砂浆,无石子分布其中,强度低,影响结构的受力性能和耐久性,经不起外力冲击和磨损
原因:1)砼配合比不当;2)振捣时间过长,造成离析;3)砼的沁水没有排除。
预防:1)设计砼配合比,水灰比不能过大,以减少沁水性及良好的保水性;2)掺加加气剂或减水剂;3)控制振捣时间;4)采用真空吸水工艺等。
8、酥松脱落:
现象:砼结构构件浇筑脱模后,表面出现酥松、脱落等现象,表面强度比内部强度低很多。
原因:1)木模板未浇水湿润或润湿不够;2)炎热刮风天,砼脱模后,未浇水养护;3)冬期浇筑砼时,没有采取保温措施。
预防:1)注意以上所分析的原因2)砼在特殊天气下的施工时,应制定特殊的施工措施;3)加强砼的养护及保温工作;4)出现通病后,制定出处理措施。
混凝土工程--各类裂缝
1、塑性收缩裂缝:
现象:在结构表面出现形状不规则长短不一,互不连贯,类似干燥的泥浆面。大多在砼浇筑初期(浇筑后4h左右),当砼本身与外界气温相差悬殊,或本身温度长时间过高(400以上)而气候很干燥的情况下出现。塑性裂缝又称龟裂,严格讲属于干缩裂缝,出现很普遍。
原因:1)砼浇筑后,表面没有及时覆盖,受风吹日晒,表面游离水分蒸发过快,产生急剧的体积收缩,而此时混凝土早期强度低,不能抵抗这种变形应力而导致开裂。2)使用收缩率较大的水泥,水泥用量过多
或使用过量的粉砂;3)砼水灰比过大,模板过于干燥。
预防:1)配制砼时,严格控制水灰比和水泥用量,选择级配良好的石子,减小空隙率和砂率要振捣密实,以减少收缩量,提高砼抗裂强度;2)砼浇筑前将基层和模板浇水湿透;3)在气温高、温度低或风速大的天气下施工,砼浇筑后,应及时进行喷水养护,使其保持湿润大体积砼浇完一段,养护一段要加强表面的抹压和养护工作4)砼养护可采用表面喷氯偏乳液养护剂,或覆盖草袋、塑实薄膜等方法当表面发现微细裂缝时,应及时抹压一次,再覆盖养护;5)设挡风设施。
2、温度裂缝:
现象:表面温度裂缝走向无一定规律性;梁板式或长度尺寸较大的结构,裂缝多平生于短边;大面积结构裂缝常纵横交错。深进的和贯穿的湿度裂缝,一般与短边方向平行或接近于平行,裂缝沿全长分段出现,中间较密。裂缝宽度大小不一,一般在0.5mm以下,裂缝宽度沿全长没有多大变化。温度裂缝多发生在施工期间,缝宽受温度变化影响较明显,冬季较宽,夏季较细。沿断面高度,裂缝大多呈上宽下窄状,个别也有下宽上窄的情况,上下边缘区配筋较多的结构,有时也出现中间宽两端窄的梭形裂缝
原因:1)砼内外温差大,特别是大体积砼;2)深进的各贯穿的温度裂缝多由于结构降温差较大,受到外界的约束而引起的3)采用蒸汽养护的预制构件,混凝土降温制度控制不严,降温过速。
预防:1)采用低热或中热水泥配制砼,以减小水化热量;2)选用良好级配的骨料,降低水灰比;加强振捣;3)在砼中掺加缓凝剂,减缓浇筑速度,以利于散热;4)选用合理的砼浇筑顺序及分层厚度;5)加强砼的养护及保温;6)制定降温措施
3、不均匀沉陷裂缝:
现象:多属贯穿性裂缝,其直向与沉陷情况有关,有的在上部,有的在下部,一般与地面垂直或呈300—400角方向发展。较大的不均匀沉陷裂缝,往往上下或左右有一定的差距,裂缝宽度受温度变化影响小,因荷载大小而异,且与不均匀沉降值成比例。
原因:1)结构、构件下面的地基未经夯实和必要的加固处理,砼浇筑后,地基因浸水引起不均匀沉降;2)平卧生产的预制构件(如屋架、梁等)由于侧向旬度较差,在统弦、腹杆或梁的侧面常出现裂缝;3)模板
刚度不足,支撑间距过大或支撑底部松动,以及过早拆模,也常导致不均匀沉陷裂缝出现
预防:
1)对松软土、填土地基应进行必要的夯(压)实和加固
2)避免直接在松软土或填土上制作预制构件,或经压夯实处理后作预制场地;
3)模板应支撑牢固,保证有足够强度各刚度,并使地基受力均匀。拆模板进间不能过早,应按规定执行;
4)构件制作场地周围就作好排水措施,并注意防止水管漏水或养护水浸泡地基。
4、撞击裂缝:
现象:裂缝有水平的、垂直的和斜向的,裂缝的部位和走向随受到撞击荷载的作用点、大小和方向而异;裂缝宽度、深度和长度不一,无一定规律性。
原因:1)拆模时受外力撞击;2)拆模过早或拆模方法不当
预防:1)现浇结构成型和拆模应防止受到各种施工荷载的撞击和振动;2)达到拆模强度后,方可进行拆模;3)拆模应按规定的方法及程序进行;4)在砼结构未达到设计强度前,其上避免堆放大量的堆重
5、冻胀裂缝:
现象:结构构件表面沿主筋、箍筋方向出现宽窄不一的裂缝,深度一般到主筋,周围砼酥松、剥落。