原因:冬期施工砼结构构件未保温砼早期遭受冻结,将表层砼冻胀,解冻后钢筋部位变形仍不能恢复,而出现裂缝、剥落。

预防:1)冬期施工时,配置砼应采用普通水泥,低水灰比,并掺适量早强抗冻剂;2)对砼进行蓄热保温或加热养护。

六、屋面工程质量通病及防治

(一)、找平层

1、找坡不准,排水不畅:

现象:找平层施工后,在屋面上容易发生积水现象,尤其在天沟檐沟和水落口周围,下雨后积水不能及时排出。

原因:1)屋面排水坡度不合要求;2)天沟、檐沟内的排水坡度不合格;3)水落管内径小,屋面垃圾、落叶等杂物未清理

预防:1)在设计中正确处理分水排水和防水之间的关系;2)屋面及排水沟内的坡度要符合标准要求;3)屋面找平层施工时严格按设计坡度拉线,并在相应位置上设基准点(冲筋);4)及时清扫屋面的垃圾落叶等

2、找平层起砂、起皮、开裂等:

现象:找平层表面水泥浆成片脱落或有起皮、起鼓现象,敲击时甚至会有空鼓的哑声;有时也会出现无规则的裂缝。

原因:1)找平层厚度不匀;2)水泥砂浆配合比不准,搅拌不匀3)屋面基层清扫不干净;4)养护不充分;5)找平层刚度及抗裂性能不足;6)找平层与保温层线膨胀系数相差较大,且保温材料易吸水;7)工艺不良等

预防:根据原因,制定预防措施

(二)卷材防水屋面

1、屋面开裂:

现象:合成高分子防水卷材采用冷粘法铺粘工艺,在施工后卷材屋面易产生无规则、分散状众多裂缝,并引起渗漏。

原因:设计构造考虑不周;卷材材性差;施工工艺差;成品保护差;保温层屋面采用水泥砂浆找平层时,基层刚度不够。

预防:1)改进设计构造;2)在保温层上推荐使用砼或钢筋砼找平层;3)使用合格的卷材;4)改进卷材铺粘工艺;5)加强成品保护的意识等。

2、屋面渗漏:

现象:屋面遇雨水时发生渗漏水

原因:1)选材不当,防水层构造不合理;2)细部构造和卷材收头有问题;3)屋面基层不平,防水层表面积水,卷材发生腐烂;4)卷材铺粘方法不当;5)防水材料变质失效。

预防:选用合理的防水材料,并按标准设计防水层;特别注意细部构造的工艺;确保屋面基层的水平度;选择恰当的铺粘方法;选用优质的防水材料等

3、卷材施工后破损:

现象:在施工过程中,卷材有不规则的机械性损伤;或在高温时卷材防水层出现有规则的外伤

原因:1)基层清扫不干净;2)施工人员穿带钉的鞋子操作;3)直接在卷材上砌筑砖墩或砖地垄墙;4)直接倾倒砂浆、砼等

预防:1)卷材防水层施工前应进行多次清扫;2)施工人员必须穿软底鞋操作;3)运输材料的小车要用柔软的橡胶或麻布包裹;4)砌筑砖墩等时,墩下要加垫一方块卷材,并要均匀的铺砖砌筑,施工材料要轻拿轻放,以防止对防水卷材的破坏

4、屋面卷材起鼓:

现象:卷材起鼓一般在施工后不久产生。

原因:在卷材防水层中粘结不实的部位,窝有水分和气体,当其受到太阳照射或人工热源影响体积膨胀,造成鼓泡。

预防:1)找平层要平整.干净.干燥基层处理剂涂刷均匀;2)原材料要避免水分的侵入;3)施工前,将卷材表面清刷干净;4)不得在雨天、大雾、大风或风沙天施工,防止基层受潮。

5、女儿墙推裂与渗漏:

现象:砖砌女儿墙易在转角处发生正、倒八字形的斜向裂缝,也有在屋顶圈梁相交处出现断续的水平裂缝;在女儿墙的压顶上,常出现间隔数米的垂直裂缝

原因:1)屋面结构层与女儿墙之间未留空隙;2)地基不均匀沉降;3)设计不周,施工质量差4)水泥砂浆抹面温差干缩裂缝

预防:1)对于不良地基,应进行加固处理:2)减少约束影响;3)改进细部构造的防水处理4)重要的建筑物应采用钢筋混凝土女儿墙。5)在不同的地区应采取不同的施工措施。

6、其他通病现象:

1)屋面积水;

2)屋面流淌;

3)卷材防水层过早老化;

4)细部构造渗漏;

5)防水层剥离;

6)卷材粘贴不牢;