三、扎车后处理?
1、原因:电梯下行达到或超过额定速度115%-140%时,限速器动作,通过
机械装置带动安全钳,将轿廂扎在导轨上叫扎车。
2、处理:
(1)提起轿厢安全钳的钳口自动张开。
①轻微扎车,检修运行慢上。
②扎车严重,到机房用吊链提起轿厢。
(2)用机械钥匙打开厅门,安全的进入轿顶,开启照明灯,恢复安全钳动
作开关,检修运行,找到扎车部位,断开急停开关,对导轨进行打磨
并清洁。
(3)对限速器系统进行检查调整:限速器;限速钢丝绳;安全钳间隙;机
械拉杆(反作用弹簧)等。调整修复后方可运行。
四、读图:TOEC-3
五、填表:《电梯故障报修单》P49《电梯保养单》P41
第三组:
一、说明磁力线坠的用途?
用途是:测量检查垂直度;测量检查导轨、曳引轮、导向轮、门套、门扇、垂直度,配合使用直角尺、钢板尺。
二、简述试电笔使用方法、注意事项?
1、低压验电器,500V以下低压,使用前检查外观完好无损,在已知有电处
进行检验,测交流电:两点均发亮,测直流电:一点发亮。
2、改锥式试电笔要加绝缘保护,绝缘无破损;改锥式试电笔不能作为改锥
使用
3、操作人要穿绝缘鞋,站在绝缘台垫上。
4、操作人与带电笔要保持一定的安全距离,并防止短路事故发生。
三、在底坑作业注意事项?
进入底坑作业前,打开层门后,应先打开底坑照明,断开底坑安全开关。用梯子进入底坑,不准攀附轿厢随行电缆进入底坑。若发现底坑有积水,应及时排清待干燥后,再开始底坑的维修工作。
四、读图:TOEC-3
五、填表:《电梯故障报修单》P49《电梯保养单》P41
《电梯修理工程记录表》P50
第四组:
一、如何使用钳型电流表?
1、用途:在绝缘导线不断开的情况下,测量任意一相电流(500V以下低压
系统使用范围)在电机稳速运行时测量电流。
2、使用前检查调整:
(1)检查外观完好无损。
(2)表盘的数字刻度清晰,指针动作灵活无卡阻。
(3)档位开关动作灵活,接触可靠。
(4)钳口应清洁无油污,绝缘部分无破损。
(5)使用前进行机械调零。
3、安全注意事项: