A、内侧B、外侧C、哪侧都可以
13、外墙节能构造的现场实体检验应在监理(建设)人员见证下实施,可委托(D)的检测机构实施,也可由施工单位实施。
A、相应B、有能力C、有条件D、有资质
14、墙体节能分项工程主要验收内容为(B)
A、主体结构框架;保温材料;饰面层等B、主体结构基层;保温层;饰面层等
C、主体结构基层;保温材料;粘结层等
15、保温砌块砌筑的墙体,应采用具有保温性能的砂浆砌筑(C)
A、其水平灰缝饱满度不应低于100%,垂直灰缝饱满度不应低于90%
B、其水平灰缝饱满度不应低于85%,垂直灰缝饱满度不应低于80%
C、其水平灰缝饱满度不应低于90%,垂直灰缝饱满度不应低于80%
16、透明幕墙气密性试验不应低于标准GB/T15225规定的(B)
A、四级B、三级C、二级D、一级
17、评价建筑外墙保温性能及隔热性能的主要参数为:遮阳系数、抗结露系数、太阳得热系数和(B)
A、辐射系数B、传热系数C、变形系数D、导热系数
18、(B)建筑外窗进场时应对气密性、传热系数和中空玻璃露点进行复验
A、夏热冬冷地区B、严寒、寒冷地区C、严寒地区D、寒冷地区
19、采用现场喷涂或模板浇筑的有机类保温材料做外保温时,(B)
A、有机类保温材料不需达到陈化时间可进行下道工序施工
B、有机类保温材料应到陈化时间可进行下道工序施工
C、有机类保温材料不论是否达到陈化时间均可进行下道工序施工
20、建筑节能工程采用的新材料、新技术、新工艺、新设备,应(C)
A、按照有关规定进行备案B、按照有关规定进行申报
C、按照有关规定进行评审、鉴定及备案D、由建设单位同意
21、空气风幕机的规格,数量、安装位置和方向应正确,纵向垂直度和横向水平度的偏差(A)
A、均不应大于2/1000
B、纵向垂直度不应大于2/1000,横向水平度不应大于3/1000
C纵向垂直度不应大于3/1000,横向水平度不应大于2/1000
22、保温层平均厚度必须符合设计要求,不允许有(A).
A、负偏差B、正偏差C、偏差
23、热工性能现场检测应由(A)委托法定检测单位具体实施。
A、建设单位B、施工单位C、监理单位D、设计单位
24、建筑节能工程专项验收合格应是其(B)验收合格。
A、检验批B、各分项项目C、各工序D、各子分部工程
25、墙体节能工程当采用外保温定型产品或成套技术时其型式检验报告中应包括(c)和耐候性检验。
A、适用性B、可操作性C、安全性D、针对性
二、多选
1、墙体节能工程进场材料应复检的项目包括(ABC)
A、保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度B、粘结材料的粘结强度C、增强网的力学性能、抗腐蚀性能D、实体的抗拉强度和抗冲击强度
2、夏热冬冷地区门窗节能工程进场材料和设备应复检的项目(ABC)
A、气密性、传热系数B、玻璃遮阳系数