A.连结点要靠近主节点,距离不大于500mm;
B.布置方案有菱形、方形、矩开,优先选用菱形;
C.一字形、开口形脚手架,两端要设连墙件;
D.高度24米以下的脚手架,宜采用刚性连墙方案;
E.高度超过24米的脚手架,必须采用刚性连墙方案。
21.单排脚手架的小横杆不应设在下列部位:ABCD。
A.设计上不允许留脚手眼的部分
B.砖过梁上与过梁呈60°角的三角形范围内
C.宽度小于1m的窗间墙
D.梁或梁垫下及其两侧各500mm范围内
E.砖砌体上。
22.搭设立杆时应注意BCDE。
A.外径48mm和外径51mm的钢管可以混合使用;
B.立柱的接头不得在同一步架、同一跨间高度内,至少应错开50cm以上;
C.开始竖立杆时,应每隔6跨设抛撑一道,直至连墙件安装稳定后,方可拆除;
D.当搭至有连墙件处时,应立即设立连墙件;
E、一般位置立杆用对接脱臼扣件接头,顶部可用旋转扣件接头。
23.脚手架在封顶时,必须按安全操作规定做到ABCD。
A.平屋顶高出女儿墙1m;
B.坡屋顶超过檐口1.5m;
C.里排立杆必须低于檐口底15~20cm;
D.绑扎两道护身栏杆,一道180mm高的挡脚板;
E.可不挂安全网。
24.架子工自我安全防护能力的大小取决于以下因素ABCE。
A.安全意识B.心理因素C.身体因素D.周边环境E.操作技术
25.《建筑施工安全检查标准》规定,脚手架的检查项目分为保证项目和一般项目,其合格标准分别为BC。
A.保证项目30分以上;
B.保证项目40分以上;
C.总分70分以上;
D.总分60分以上;
E.一般项目60分以上。
26.搭设斜道时,要遵守以下规定BDCE。
A.高度大于6m用一字形斜道;
B.斜道的脚手板顺铺时,采用搭接,下面的板头压信上面的板头;
C.脚手板横铺时,应在水平杆下加设水平斜杆;
D.斜道两侧要设安全栏杆;
E.斜道两侧要设挡脚板。
27.在下列ACDE情况下,要对脚手架及地基进行全面检查,并验收合格才干继续搭设或使用。
A.作业层施工加荷载前;
B.脚手架停用半个月后;