变配电运行值班员初级工题库及答案423道

1.当母线平置时,母线支持夹板的上部压板应与母线保持(C)mm的间隙。A.0~0.1 B.0.1~0.2 C.1~1.5 D.1~2

2.当母线立置时,上部压板应与母线保持(D)mm的间隙。

A.0~0.1 B.0.1~0.2 C.1~1.5 D.1.5~2

3.母线与母线、母线与电气接线端子搭接,其搭接面可直接连接的是(B)。

A.钢与钢的搭接面B.铝与铝的搭接面C.铜与铝的搭接面D.室外时铜与铜的搭接面

4.母线伸缩节不得有裂纹、断股和折皱现象;母线伸缩节的总截面不应小于母线截面的(C)倍。

A.1 B.1.1 C.1.2 D.1.5

5.母线在支柱绝缘子上的固定死点,每一段应设置(A)个。

A.1 B.2 C.3 D.4

6.母线及绝缘子(B)应试验合格,各项检查项目合格,各项指标满足要求,保护按照要求投入,并经验收合格,方可投运。

A.安装好后B.送电前C.送电后D.跳闸后

7.金属封闭母线的螺栓连接,当电流大于(C)A的导体其紧固件应采用非磁性材料。A.1250 B.2500 C.3000 D.4000

8.外熔断器安装时,与水平方向呈(C)度角。

A.5 B.15 C.45 D.75

9.放电线圈的额定电压选择为(B)kV。

A.10.5/√3 B.11/√3 C.12/√3 D.13/√3 E.10.5/

√3

10.整组电容值测量偏差为(A)。

A.0%~+5%B.-5%~+5%C.0%~+10%D.-10%~+10%

11.电容器组极对壳绝缘电阻应不低于(D)。

A.10MΩB.100MΩC.1000MΩD.5000MΩ

12.电容器额定容量334kvar,额定电压12/√3kV,采用外熔断器时,熔丝的额定电流选择为(B)A。

A.67 B.70 C.80 D.100

13.新安装的110~220kV油浸式互感器,静放时间应大于(D)小时。A.1 B.2 C.8 D.24

14.气体绝缘的互感器充SF6气体至额定压力后,应静置(D)小时进行SF6气体含水量测量。A.1 B.2 C.8 D.24

15.(A)A及以上母线穿墙套管端部的金属夹板应采用非磁性材料。A.600 B.1200 C.1600 D.2500

16.关于蓄电池的放电周期,说法错误的是(D)。

A.新安装的应进行全核对性放电试验B.投产以后每隔二年进行一次C.运行四年以后,每年做一次D.备用搁置的每年进行一次补充充电

17.发现超过(D)的电池电压超过浮充电压范围,应做均衡充电。A.1%B.3%C.5%D.10%

18.蓄电池失去浮充,放电容量超过(C)及以上,应做均衡充电。A.5%B.10%C.20%D.30%

19.蓄电池容量应满足(B)h放电容量。

A.1 B.2 C.8 D.10

20.蓄电池组容量达不到其额定容量的(C)%以上,则应安排更换。A.50 B.70 C.80 D.100

21.蓄电池组核对性充放电时,端电压下降到(B)VBN时,应停止放电。A.1.5 B.1.8 C.1.9 D.2.0

22.阀控式蓄电池的温度补偿系数受环境温度影响,基准温度为25℃,每下降1℃,单体2V阀控式蓄电池浮充电电压值应提高(B)mV。

A.1~3 B.3~5 C.5~10 D.10~15

23.户外用避雷器爬电比距,一般Ⅲ级污区不小于(C)mm/kV。A.16 B.20 C.25 D.31

24.避雷器接地端子下端应用不小于(C)平方毫米的裸铜线和接地引线可靠连接。