订单查询
首页 其他文档
变配电运行值班员初级工题库及答案423道
大小:45.78KB 20页 发布时间: 2023-07-18 15:54:52 17.24k 16.72k

A.恒流限压充电B.恒压限流充电C.浮充充电D.均衡充电

195.SF-500型高频收发信机在交换信号时,解调输出插件上的“收信指示”灯不亮,必须(ABD)。A.立即报告调度B.由调度下令将本线路两侧高频保护同时停用C.按

复归按钮D.上报危急缺陷

196.以下定期切换试验项目每季度开展一次的项目是(ABC)。

A.变电站事故照明系统B.主变冷却电源自投功能C.站用交流电源系统的备自投装置D.直流系统中的备用充电机

197.站用变定期切换试验前后应检查(ABC),强油循环主变压器还应检查负荷及油温。

A.直流电源情况B.不间断电源系统电源情况C.主变冷却系统电源情况D.事故照明切换正常

198.变电站空调、除湿机不工作的处理原则是(ACD)。

A.检查工作电源是否正常B.检查滤网无堵塞C.当出现异常停机时,重新开启空调、除湿机D.若无法使故障排除,应联系专业人员处理

199.辅助设施验收细则规定视频监控系统应能满足(BCD)的要求。

A.设备变位告警B.变电站安全防护C.设备外观监视D.辅助

设备监控

200.视频监控显示主机应运行正常,(ABCD)。

A.画面清晰B.摄像机镜头清洁C.摄像机控制灵活D.传感器

运行正常

201.安防系统维护工作应对(ABC)进行试验,检查报警功能正常,报警联动正常。

A.监控系统B.红外对射或激光对射装置C.电子围栏D.安防

系统主机

202.视频监控主机无图像显示,无视频信号,检查(ABCD)是否正常。A.电源B.显示器C.主机D.交换机

203.组合电器室应装设强力通风装置,风口应设置在室内底部,排风口不能朝向(AD),排风机电源开关应设置在门外。

A.居民住宅B.室外设备区C.花园D.行人

204.变电站消防预案内应有(ABC)。

A.变压器类设备灭火装置使用说明B.烟感报警装置使用说明C.消防器材使用说明D.消防设施布置图

205.照明系统运行规定(AB)应使用防爆灯具,开关应设在门外。

A.电缆室B.蓄电池室C.开关室D.GIS室

206.电缆通道、夹层内使用的临时电源应满足(BCD)要求,照明应良好。A.无脱落B.绝缘C.防火D.防潮

207.若事故照明切换屏电源无电,应如何检修(ACD)。

A.检查切换屏电源开关是否跳闸B.立即更换总空开C.如切换屏电源开关跳闸应立即合上D.若开关在合位,则查找回路是否存在问题并进行处理

208.室内、外照明回路出现(ACD)应查找回路故障原因并进行处理。

A.回路有故障B.积聚灰尘C.导线绝缘损坏D.有短路现象

209.《红外热像检测细则》中规定,根据过热缺陷对电气设备运行的影响程度将缺陷分为以下几类:(ACD)。

A.一般缺陷B.异常缺陷C.严重缺陷D.危急缺陷

210.红外测温判断方法中,下列哪些方法主要适用于电流致热型设备(CD)。

A.图像特征判断法B.同类比较判断法C.相对温差判断法D.表面温度判断法

211.红外测温同类比较判断法是根据(ABC)之间对应部位的温差进行比较分析。

A.同组三相设备B.同相设备C.同类设备D.其他设备

212.红外热像检测中,对于危急缺陷的相关描述,正确的是(ABD)。

A.指设备最高温度超过GB/T11022规定的最高允许温度的缺陷B.这类缺陷应立即安排处理C.对电流致热型设备,应采取必要的措施,如加强检测等,必要时降低负荷电流D.对电压致热型设备,当缺陷明显时,应立即消缺或退出运行,如有必要,可安排其他试验手段,进一步确定缺陷性质

213.红外热像检测中,对于一般缺陷的相关描述,正确的是(AB)。

A.指设备存在过热,有一定温差,温度场有一定梯度,但不会引起事故的缺陷B.一般要求记录在案,注意观察其缺陷的发展,利用停电机会检修,有计划地安排试验检修消缺C.当发热点温升值小于10K时,不宜采用附录D的规定确定设备缺陷的性质D.电压致热型设备的缺陷一般定为一般及以上的缺陷

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441