订单查询
首页 其他文档
变配电运行值班员初级工题库及答案423道
大小:45.78KB 20页 发布时间: 2023-07-18 15:54:52 17.24k 16.72k

214.依据红外热像检测细则管理规定,进行电力设备红外测温缺陷判别时,表面温度判断法主要适用于(AB)的设备。

A.电流致热型B.电磁效应引起发热C.电压致热型D.综合致

热型

215.一般红外热像检测中,假如环境温度为20摄氏度,被测设备的色标温度量程一般宜设置的温升范围,以下正确的是(ABC)。

A.30摄氏度B.35摄氏度C.40摄氏度D.45摄氏度

216.输电线路故障类型从故障持续时间分为(BD)。

A.线路断线故障B.瞬时性故障C.三相接地短路D.永久性故

217.变压器密封件渗漏油的原因包括(ABCD)。

A.密封件质量不符合使用要求B.密封件损坏或老化C.密封件选用尺寸不当或位置不正D.焊缝出现裂纹或有砂眼

218.变压器冷却器故障的原因包括(ABC)。

A.冷却器的风扇、潜油泵、油流继电器故障B.风冷控制箱故障造成冷却器停运C.风冷却器散热器风道间有堵塞D.环境温度高

219.变压器冷却器故障的现象包括(BCD)。

A.差动保护动作跳闸B.冷却器的风扇、潜油泵故障停运C.油流继电器不能正确指示油流方向D.油温异常升高

220.真空断路器本体故障主要有(ACD)。

A.真空灭弧室真空度降低B.驱潮电热损坏C.回路电阻超标D.本体绝缘降低

221.在断路器操作过程中,控制阀发生大量喷油的原因是(BCD)。

A.动作电压过低B.液压油工作压力过低C.手动操作用力不均D.一、二级阀动作不灵活

222.断路器油压下降到启泵压力但不能自动启泵时应检查(ABD)。

A.热继电器、延时继电器是否损坏B.电源、电动机是否完好C.开关的分合位置D.停/启泵微动开关触点是否卡涩

223.带电作业有下列(ACD)情况之一者,应停用重合闸或直流线路再启动功能,并不准强送电,禁止约时停用或恢复重合闸及直流线路再启动功能。

A.中性点有效接地的系统中有可能引起单相接地的作业B.中性点非有效接地的系统中有可能引起单相短路的作业C.直流线路中有可能引起单极接地或极间短路的作业D.工作票签发人或工作负责人认为需要停用重合闸或直流线路再启动功能的作业

224.停用(BC),必须经调度同意。

A.站院照明B.保护C.自动装置D.取暖电热

225.为防止110kV及以上电压等级断路器断口均压电容与母线电磁式电压互感器发生谐振过电压,母线送电,采取的措施有(BCD)。

A.用断路器带电压互感器直接充电B.电压互感器的二次回路采取阻尼措施C.采取线路和母线一起充电D.将电压互感器隔离开关断开

226.新线路采用全电压冲击试验,其目的是(ACD)。

A.检查线路绝缘状况和耐受过电压能力B.检验二次回路的正确性C.考核断路器投切空线路能力D.考核保护装置投、切空线路时的运行状况

227.变压器需进行核相的情况,包括(ABD)。

A.新安装或大修后B.内外接线变动C.断路器更换后D.变压器绕组更换

228.新设备投运必须具备的条件,包括(ABCD)。

A.新设备的各种试验已合格B.已由调度部门命名和编号,并与现场一致C.调度部门下达投运启动方案D.技术资料和施工记录已完成

229.新设备投运方案编制中,属于变电站编制的有(BCD)。

A.投运方案B.投运操作安排C.投运危险点分析及预控措施D.投运期间事故预案

230.针对操作人员不熟悉设备的危险点,其预控措施包括(ABCD)。

A.熟悉设备性能B.熟悉运行方式C.熟悉操作原则D.熟悉注

意事项

231.在开关场的设备,其二次电缆需经金属管敷设的有(ABCD)。

A.变压器B.断路器C.隔离开关D.电流、电压互感器

232.造成变压器假油位现象的原因包括(ABCD)。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441