订单查询
首页 其他文档
变配电运行值班员初级工题库及答案423道
大小:45.78KB 20页 发布时间: 2023-07-18 15:54:52 17.24k 16.72k

A.站控层B.间隔层C.过程层D.网络层

251.电力系统发生振荡和短路的区别有(BCD)。

A.短路时,电流和电压的幅值均呈周期性变化B.振荡时,电流和电压的变化速度较慢C.振荡时,三相完全对称D.短路时,电流和电压之间的相位是不变的

252.谐振过电压的危害性决定于(AB)。

A.谐振过电压的幅值B.谐振过电压的持续时间长短C.谐振过电压的频率D.谐振过电压的最小值

253.限制短路电流的主要措施有(ABC)。

A.选择发电厂和电网的接线方式B.采用分裂绕组变压器和分段电抗器C.采用线路电抗器D.采用微机保护及综合自动化装置

254.组合电气间隔操作的联锁方式有(AC)。

A.机械联锁B.动作联锁C.外部联锁D.电气联锁

255.特高压相比常规电压等级交流输电具有(ABD)等特点。

A.输送容量大B.输送距离远C.线路损耗大D.占地走廊少

256.低压电气带电工作,禁止使用(ABCD)等工具。

A.锉刀B.金属尺C.带有金属物的毛刷D.带有金属物的毛掸

257.在二次系统上工作前应做好准备,了解(ABCD),核对控制保护设备、测控设备主机或板卡型号、版本号及跳线设置等是否齐备并符合实际,检查仪器、仪表等试验设备是否完好,核对微机保护及安全自动装置的软件版本号等是否符合实际。

A.工作地点、工作范围B.一次设备及二次设备运行情况C.安全措施、试验方案、上次试验记录、图纸D.整定值通知单、软件修改申请单

258.在同一电气连接部分用同一张工作票依次在几个工作地点转移工作时,工作负责人应向作业人员交待(ABC)。

A.带电范围B.安全措施C.检修方案D.注意事项

259.在工作间断期间,若有紧急需要,运维人员可在工作票未交回的情况下合闸送电,但应先通知工作负责人,在得到工作班全体人员已经离开工作地点、可以送电的答复后方可执行,并

应采取下列(ABCD)措施。

A.拆除临时遮栏、接地线和标示牌B.恢复常设遮栏,换挂“止步,高压危险!”的标示牌C.应在所有道路派专人守候,以便告诉工作班人员“设备已经合闸送电,不得继续工作”D.守候人员在工作票未交回以前,不得离开守候地点

260.在无绝缘隔板、安全遮栏措施的35kV设备处工作,作业人员工作中正常活动范围与设备带

电部分的距离为(BCD)m时,设备应停电。

A.1.00 B.0.9 C.0.8 D.0.7

261.在室内高压设备上工作,应在(ABC)悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。

A.工作地点两旁运行设备间隔的遮栏(围栏)上B.工作地点对面运行设备间隔的遮栏(围栏)上C.禁止通行的过道遮栏(围栏)上D.检修设备上

262.企业班组的设置或组建方法,一般有(BCD)方法。

A.按行业特点组建B.按工艺特点组建C.按工艺特点组建和专业特点结合起来组建D.按专业特点组建

263.AVQC除了保证各节点电压合格、力求使全网网损最小,以及自诊断和自闭锁功能之外,AVQC还具有以下(ABCD)功能。

A.预先计算控制措施的效果,防止无功补偿设备投切振荡B.实现全网系统的变压器优化经济运行C.防止电压失稳D.控制信息管理

264.AVQC控制包括(ABD)控制模式。

A.电压校正B.功率因数校正C.无功功率校正D.网损优化

265.关于正序、负序和零序概念叙述正确的是(ABC)。

A.三相正弦量中A相比B相超前120°、B相比C相超前120°、C相比A相超前120°,即相序为A-B-C,这样的相序叫正序B.三相正弦量中A相比B相滞后120°、B相比C相滞后120°、C相比A相滞后120°,即相序为A-C-B,这样的相序叫负序C.三相正弦量中A相比B相超前0°、B相比C相超前0°、C相比A相超前0°,即三者同相,这样的相序叫做零序D.三相正弦量中A相比B相超前90°、B相比C相超前90°、C相比A相超前90°,即三者同相,这样的相序叫做零序

266.以下设备进行红外测温时,哪些不适合使用相对温差判断法来判断发热程度。BCD

A.隔离开关接头发热点温升20K B.避雷器本体C.电流互感器引线发热点温升12K D.油浸式电压互感器本体

267.《红外热像检测细则》中规定,以下电流致热型缺陷,严重缺陷标准为热点温度大于55℃或δ≥80%的有(ABCD)。

A.断路器B.电流互感器C.套管D.电容器

268.对于暂态地电压局部放电检测周期说法正确的是(ACD)。

A.暂态地电压局部放电检测至少一年一次,结合迎峰度夏(冬)开展B.新投运和解体检修后的设备,应在投运后3个月内进行一次运行电压下的检测,记录开关柜每一面的测试数据作为初始数据,以后测试中作为参考C.对存在异常的开关柜设备,在该异常不能完全判定时,可根据开关柜设备的运行工况缩短检测周期D.新投运和解体检修后的设备,应在投运后1个月内进行一次运行电压下的检测,记录开关柜每一面的测试数据作为初始数据,以后测试中作为参考

269.开关柜运维细则中,开关柜暂态地电压局部放电检测注意事项有(ABD)。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。