A.检测前应检查开关柜设备上无其他作业,开关柜金属外壳应清洁并可靠接地B.检测中应尽量避免干扰源(如气体放电灯、排风系统电机)等带来的影响C.下雨及潮湿天气不宜进行检测D.应在设备投入运行30分钟后,方可进行带电测试
270.以下哪些天气,可以进行开关柜暂态地电压局部放电检测(ABC)。A.晴天B.多云C.阴天D.雷雨
271.暂态地电压局部放电检测,测试现场出现明显异常情况时(ABC),应立即停止测试工作并撤离现场。
A.异音B.电压波动C.系统接地D.环境温度过高
272.暂态地电压局部放电检测检测前应(AD)。
A.检查开关柜设备上无其他作业B.带电显示装置是否正常C.观察开关柜内断路所处位置D.开关柜金属外壳应清洁并可靠接地
273.暂态地电压局部放电检测仪器应具有(ABC)。
A.仪器自检功能B.数据存储和检测信息管理功能C.脉冲计数功能D.增益调节功能
274.《变电检测管理规定第5分册暂态地电压局部放电检测细则》:暂态地电压局部放电检测时,应在每面开关柜的(BCD)设置测试点。
A.前上B.前中C.后上D.后中
275.《变电检测管理规定第5分册暂态地电压局部放电检测细则》:暂态地电压局部放电检测仪器一般由传感器、(ABCD)和电源管理单元等组成。
A.数据采集单元B.数据处理单元C.显示单元D.控制单元
276.接受过暂态地电压局部放电带电检测培训,熟悉暂态地电压局部放电检测技术的(AB),了解暂态地电压局部放电检测仪器的工作原理、技术参数和性能,掌握暂态地电压局部放电检测仪器的操作方法,具备现场检测能力。
A.基本原理B.诊断分析方法C.技术参数D.性能
277.态地电压局部放电检测仪器应具有哪有功能(ACD)。
A.仪器自检B.定位C.数据存储和检测信息管理功能D.脉冲
计数
278.暂态地电压局部放电检测结果分析方法可采取(AB)。
A.纵向分析法B.横向分析法C.表面分析法D.差异法
279.暂态地电压局部放电检测仪宜具备状态评价功能,可采用(CD)等谱图中的一种或几种对局部放电信号进行展示。
A.飞行图B.分布图C.波形图D.趋势图
280.接受操作任务,填操作票时的工作要点包括(ABCD)。
A.结合现场实际运行方式B.结合设备运行状态和性能C.参照典型操作票D.拟定操作方案
281.倒闸操作可以通过(ACD)完成。
A.就地操作B.模拟操作C.遥控操作D.程序操作
282.倒闸操作的类别有(ABC)。
A.监护操作B.单人操作C.检修人员操作D.遥控操作
283.验电时,以下做法正确的是(ACD)。
A.应使用相应电压等级且合格的接触式验电器B.在装设接地线或合接地刀闸
(装置)处对其中一相验电C.验电前,应先在有电设备上进行试验,确认验电器良好D.无法在有电设备上进行试验时,可用工频高压发生器等确认验电器良好
284.装拆接地线,以下做法正确的是(ACD)。
A.装设接地线应先接接地端,后接导体端,接地线应接触良好,连接应可靠B.装设接地线应先接导体端,后接接地端,接地线应接触良好,连接应可靠C.装、拆接地线导体端均应使用绝缘棒和戴绝缘手套D.人体不得碰触接地线或未接地的导线,以防止触电
285.临时遮栏,可用(ABD)制成,装设应牢固,并悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。A.干燥木材B.橡胶C.不锈钢D.其他坚韧绝缘材料
286.线路的停、送电均应按照(AD)的指令执行。
A.值班调控人员B.专责监护人C.线路工作负责人D.线路工
作许可人
287.使用保护间隙时,应遵守下列(ABCD)规定。
A.悬挂保护间隙前,应与调控人员联系停用重合闸或直流线路再启动功能B.悬挂保护间隙应先将其与接地网可靠接地,再将保护间隙挂在导线上,并使其接触良好。拆除的程序与其相反C.保护间隙应挂在相邻杆塔的导线上,悬挂后,应派专人看守,在有人、畜通过的地区,还应增设围栏D.装、拆保护间隙的人员应穿全套屏蔽服
288.高压直流系统带线路空载加压试验前,以下做法正确的是(ABC)。
A.应确认对侧换流站相应的直流线路接地刀闸(地刀)、极母线出线隔离开关(刀闸)、金属回线隔离开关(刀闸)在拉开状态B.单极金属回线运行时,禁止对停运极进行空载加压试验C.背靠背高压直流系统一侧进行空载加压试验前,应检查另一侧换流变压器处于冷备用状态D.背靠背高压直流系统一侧进行空载加压试验前,应检查另一侧换流变压器处于热备用状态