289.调度员发布正式操作命令时,应由(AB)接令。
A.当值值班负责人B.当值正式值班员C.班长D.技术负责人
290.断路器不能分闸时,下列检查正确的是(ABCD)。
A.检查是否有控制回路断线B.检查远方就地转换开关是否在就地或触点不通C.控制手把是否失灵D.遥控压板是否投入
291.断路器不能合闸时,下列检查正确的是(ABCD)。
A.检查是否有控制回路断线B.检查远方就地转换开关是否在就地或触点不通C.控制手把是否失灵D.遥控压板是否投入
292.遥控操作的断路器,通过(BD),才能确认该断路器已操作到位。
A.断路器红绿灯指示B.电流表(电压表、功率表)指示C.断路器(三相)机械位置指示D.各种遥测、遥信信号的变化
293.3/2接线方式的线路停电,描述正确的是(ABC)。
A.先断开中间断路器,后断开母线侧断路器B.需要恢复完整串运行时,应投入短引线保护,用以保护两断路器间的引线C.不需要恢复完整串运行时,应投入相关线路的停讯并联压板D.先断开母线侧断路器
294.110kV及以上的长距离输电线停、送电操作,描述正确的是(BCD)。
A.停电前应退出重合闸,送电后再投入重合闸B.应考虑系统解列、并列或解环、合环的影响C.可能使线路相序发生紊乱的检修,在恢复送电前应进行核相工作D.送电端必须有变压器中性点接地
295.倒母线前将母联开关改为非自动,主要考虑是(AB)。
A.若母联开关偷跳,可能造成用刀闸解、合环操作而导致事故B.若未改,母线故障跳闸,可能造成用刀闸合故障母线C.保证母线保护的选择性D.减少母联开关环流
296.并联电容器组停电后关于放电,说法正确的是(ABC)。
A.电容器接地前应逐项充分放电B.串联电容器应逐个多次放电C.与整组脱离的电容器应逐个多次放电D.装在绝缘支架上的电容器外壳可不放电
297.变电站站用变可选择的接线型式包括(BC)。
A.△/△B.Z型变C.△/Y0 D.Y/Y0
298.对重要负荷,应分别接于站用电低压Ⅰ、Ⅱ段母线并构成环路,主要包括(ABC)。
A.主变压器冷却电源B.断路器加热照明电源C.隔离开关操作电源D.设备室通风电源
299.站用变应核相的情况包括(ABC)。
A.大修B.新更换C.站用变低压侧变动D.试验
300.旁路开关代出线路时,为防止甩负荷,其预控措施包括(AB)。
A.旁路开关合环前后,检查负荷分配B.检查开关电气位置与开关机械位置指示一致C.检查保护通道切换应良好D.线路主保护压板应投入
301.刀闸闭锁打不开时,针对需要解锁操作刀闸的危险点,其控制措施包括(ABCD)。
A.严格履行解锁申请和批准手续B.核对设备编号C.核对闭锁钥匙及设备的实际状态D.检查操作票填写正确
302.旁路开关代变压器断路器时,为防止甩负荷,其预控措施包括(AB)。
A.旁路开关合环前后,检查负荷分配B.检查开关电气位置与开关机械位置指示一致C.代路前退出差动保护D.变压器保护压板应投入
303.母线支柱绝缘子断裂时,正确的处理原则包括(ABCD)。
A.全面检查硬母线有无变形或其他异常现象B.将断裂绝缘子进行隔离C.布置现场安全措施D.汇报值班调控人员申请停电处理
304.依据干式电抗器运维细则管理规定,干式电抗器发生下列(ABCD)需要紧急申请停运的有。A.接头及包封表面异常过热、冒烟B.包封表面有严重开裂,出现沿面放电C.
支持瓷瓶有破损裂纹、放电D.出现突发性声音异常或振动
305.干式电抗器内部有放电声,检查是否为(AB),影响设备正常运行的,应汇报调控人员,及时停运,联系检修人员处理。
A.不接地部件静电放电B.线圈匝间放电C.污秽严重D.接头
接触不良
306.电容器过电压倍数及运行持续时间下列说法正确的是(BCD)。
A.过电压倍数(Ug/Un):1.05,持续时间:48h B.过电压倍数(Ug/Un):1.15,持续时间:24h C.过电压倍数(Ug/Un):1.20,持续时间:5min D.过电压倍数(Ug/Un):1.30,持续时间:1min
307.并联电容器组瓷套异常的处理原则包括(BCD)。
A.瓷套表面污秽较严重并伴有一定程度电晕,有条件的可先采用带电水冲洗B.瓷套表面有明显放电或较严重电晕现象的,应立即汇报调控人员,做紧急停运处理C.电容器瓷套有开裂、破损现象的,应立即汇报调控人员,做紧急停运处理D.现场无法判断时,联系检修人员检查处理
308.电容器瓷套有(AD)现象的,应立即汇报调控人员,做紧急停运处理。A.开裂B.脱釉C.腐蚀D.破损