309.电容器壳体破裂、漏油、膨胀变形的处理原则有(BCD)。

A.检查中性点回路内设备及电容器间引线是否损坏B.发现集合式电容器壳体有漏油时,应根据相关规程判断其严重程度,并按照缺陷处理流程进行登记和消缺C.发现集合式电容器压力释放阀动作时应立即汇报调控人员,做紧急停运处理D.现场无法判断时,联系检修人员检查处理

310.电容器冒烟起火,监控系统相关继电保护动作信号发出,断路器跳闸信号发出,相关(ABC)无指示。

A.电流B.电压C.功率D.功率因数

311.依据并联电容器运维细则管理规定,电容器组冒烟着火后的处理原则是(ABCD)。

A.检查现场监控系统告警及动作信息,相关电流、电压数据B.检查记录继电保护及自动装置动作信息,核对设备动作情况,查找故障点C.在确认各侧电源已断开且保证人身安全的前提下,用灭火器材灭火D.立即向上级主管部门汇报,及时报警

312.耦合电容器所匹配的结合滤波器有打火放电现象,应报告调控人员,立即退出使用该通道的

(AC)及()。

A.纵联保护B.距离保护C.重合闸装置D.同期装置

313.下列属于耦合电容器瓷套异常处理原则的有(BCD)。

A.可不经许可,将耦合电容器停运B.瓷套表面污秽较严重并伴有明显放电或较严重电晕现象的,应立即汇报调控人员,做紧急停运处理C.耦合电容器瓷套有开裂、破损现象的,应立即汇报调控人员,作紧急停运处理D.现场无法判断时,联系检修人员检查处理

314.母线电压互感器合并单元异常或故障时,按母线电压互感器异常或故障处理。A.对B.错

315.智能变电站GOOSE断链、SV通道异常报警,可能造成保护不正确动作的,应定性为严重缺陷。

A.对B.错

316.智能控制柜内温控装置故障,不影响保护装置正常运行的,应定性为严重缺陷。A.对B.错

317.无人值守变电站站内应配备充足的防汛设备和防汛物资,包括潜水泵、塑料布、塑料管、沙袋、铁锹等。

A.对B.错

318.每季应检查变电站防小动物措施落实情况,发现问题及时处理并做好记录。A.对B.错

319.通常对距离保护I段、II段、III段装设振荡闭锁回路,以防止距离保护在系统振荡时误动作。

A.对B.错

320.准同步并列是同步发电机的主要并列方式。A.对B.错

321.跳合闸信息、断路器位置信息不可以通过GOOSE传递。A.对B.错

322.我们经常所说的智能变电站“三层两网”结构中“两网”指的是站控层网络、间隔层网络。A.对B.错

323.智能变电站和常规变电站相比,可以节省大量电缆。A.对B.错

324.GOOSE变位时为实现可靠传输,采用连续多次传送的方式。A.对B.错

325.当电力电缆设备处于严重状态时,其仍能继续运行但应加强监视。A.对B.错

326.对列入当年检修计划的电力电缆设备,在检修前30天及检修完成后10天内各评价一次。A.对B.错

327.当电力电缆某一状态量裂化程度为Ⅰ级,另一状态量裂化程度为Ⅱ级,则前者状态量扣分值一定小于后者。

A.对B.错

328.避雷器一次接线线夹应使用铜铝过渡线夹。A.对B.错

329.避雷器在线监测仪应安装位置一致,高度适中,便于观察,计数值应调至最大值。A.对B.错

330.变压器冷却器的逆止阀安装方向应正确,装在冷却器下部联管时箭头要指向冷却器,装在上部要指向变压器主体。

A.对B.错

331.电容式电压互感器必须根据产品成套供应的组件编号进行安装,不得互换。A.对B.错

332.110kV及以上电压等级组合电器应加装内置局部放电传感器。A.对B.错

333.全封闭组合电器的外壳法兰片间应采用跨接线连接,并应保证良好通路。A.对B.错

334.双母线结构的组合电器,同一出线间隔的不同母线隔离开关宜各自设置独立隔室。A.对B.错

335.组合电器每一个独立气室宜装设密度继电器。A.对B.错

336.SF6气体必须经检修单位抽检合格,并出具检测报告。A.对B.错

337.合闸弹簧储能完毕后,行程开关应能立即将电动机电源切断;断路器合闸完毕,行程开关应将电动机电源接通。