首页 其他文档
变配电运行值班员初级工题库及答案423道
大小:45.78KB 20页 发布时间: 2023-07-18 15:54:52 17.24k 16.72k

A.对B.错

338.液压弹簧机构应根据碟簧不同压缩量,可靠上传报警信号或完成断路器各类操作闭锁。A.对B.错

339.站用交流电源系统竣工(预)验收验收要求:交接试验验收要保证所有试验项目齐全、合格,并与出厂试验数值无明显差异。

A.对B.错

340.单相有载调压变压器组进行分接变换操作时应采用三相同步远方或就地电气操作并有失步保护。

A.对B.错

341.有载分接开关在极限位置时,其机械闭锁与极限开关的联锁动作应正确。A.对B.错

342.变压器油封杯内的油位不应浸没挡气圈,避免大气经过油后进入硅胶罐。A.对B.错

343.防误闭锁装置竣工(预)验收标准对五防闭锁功能中电气闭锁回路验收时要求,对电气设备操作电气闭锁回路每个闭锁条件进行逐一实操检验,确保每个“或”条件情况下能可靠动作,且每个“与”条件情况下能可靠闭锁。

A.对B.错

344.直流换流站阀厅内的试验,地面加压人员与阀体层作业人员应通过对讲机保持联系,防止高处作业人员未撤离阀体时误加压。

A.对B.错

345.雷电时,测量线路绝缘应带绝缘手套。

A.对B.错

346.在带电的电流互感器二次回路上工作时,应将回路的永久接地点断开。A.对B.错

347.SF6断路器(开关)进行操作时,禁止检修人员在其外壳上进行工作。A.对B.错

348.对于复杂的接线方式,识读原理接线图的关键是看清回路,而看清回路必须找准控制元件。A.对B.错

349.原理接线图表明二次设备的工作原理和回路编号,既可作为二次接线设计的原始依据,又可直接用于施工。

A.对B.错

350.变压器送电前,应检查调整充电侧母线电压及变压器分接头位置,保证送电后各侧电压不超过规定值。

A.对B.错

351.双星形接线电容器组检修时,其中性点不应接地。A.对B.错

352.并联电容器的断路器操作前,本路的AVC或VQC自动投切功能不得退出。A.对B.错

353.并联电抗器停电操作前,应退出其AVC或VQC自动投切功能。A.对B.错

354.给运行中变压器补油时,应先申请调度将重瓦斯保护改投信号后再许可工作。A.对B.错

355.母线严重发热,热点温度大于等于140℃或相对温差δ大于等于95%时,应立即停运。A.对B.错

356.软母线或引流线有断股,截面损失达25%以上或不满足母线短路通流要求时,应立即汇报值班调控人员申请停运,停运前应远离设备。

A.对B.错

357.空心电抗器内部有鸟窝或异物,在保证安全距离的情况下,可采用不停电方法用绝缘棒将异物挑离。

A.对B.错

358.电抗器正常运行时,响声均匀,但比平时增大,结合电压表计的指示检查是否电网电压较高,发生单相过电压或产生谐振过电压等,汇报调控人员并联系检修人员进一步检查。

A.对

B.错

359.电抗器存在较为严重的缺陷(如局部过热等)或者绝缘有弱点时,不宜在大于额定电流的

情况下运行时间过长。

A.对B.错

360.开展变电站专业巡视是地市公司变电检修班的职责。A.对B.错

361.无单独巡视设备资格的人员到变电站参观检查,应在运维人员的陪同下方可进入设备场区。A.对B.错

362.变电站的设备巡视检查,分为例行巡视、全面巡视、专业巡视、熄灯巡视。A.对B.错

363.“2+N”值班模式中,“2”为2名24小时值班人员,主要负责值班期间的应急工作,采用轮换值班方式。“N”为正常白班人员,负责巡视、操作和维护工作。