A.对B.错
364.设备缺陷是通过设备巡视检查、各种检修、试验和维护发现的。A.对B.错
365.在线监测设备不同于主设备,单独确定巡视周期进行巡视、检查。A.对B.错
366.两组蓄电池的变电站,事故照明分别来自两段直流母线时,交流失电事故照明运行时,应尽量使两蓄电池组电压趋于平衡。
A.对B.错
367.试验备用充电机时,本着备用充电机先投,工作充电机后退的原则进行。A.对B.错
368.变压器冷却装置投切原则设定为运行冷却器故障,辅助冷却器投入。A.对B.错
369.冷却装置的切换分为交流电源切换和冷却器工作状态切换。A.对B.错
370.当超过停止建压压力0.2MPa还未停下时,说明自动启动停止建压回路或继电器有故障,应手动断开电动机电源,停止建压,并及时查找原因并处理。
A.对B.错
371.新安装的阀控密封蓄电池组,不用进行全核对性放电试验。A.对B.错
372.若经过一次全核对性放充电,蓄电池组容量均达不到其额定容量的80℅以上,则应安排更换。
A.对B.错
373.通过核对性放电,可以发现蓄电池容量缺陷。
A.对B.错
374.PSF-631型高频收发信机通道的试验,正常情况下,远方启动对侧发信时间是5s。A.对B.错
375.事故照明一般采用直流供电。
A.对B.错
376.变电站内蓄电池组的单个蓄电池电压测量每季度一次。A.对B.错
377.强迫油循环风冷变压器冷却装置均设两路交流电源,需要定期检查自动投切回路是否正常。A.对B.错
378.视频监控系统摄像机安装布点验收要求设备区摄像机布点户内布置非GIS设备区每两个间隔安装1台摄像机。
A.对B.错
379.SF6配电室或GIS室风扇应安装在开关室底部,风扇开关应设置在门外,方向正确(下抽风),数量满足通风要求,排风口不应朝向居民住宅或行人。
A.对B.错
380.消防器材和设施应建立台账,并有管理制度。A.对B.错
381.突发火灾事故时,应立即根据变电站现场运行通用规程和消防应急预案正确采取紧急隔、停措施,避免因着火而引发的连带事故,缩小事故影响范围。
A.对B.错
382.各变电站应制定变电站消防器材布置图,标明检查时间、数量和消防器材类型,消防器材按消防布置图布置。
A.对B.错
383.当电容器1根及以上外熔断器熔断时,应紧急申请停运。A.对B.错
384.发现运行中耦合电容器渗漏油,汇报调控人员,加强监视,必要时停电处理。A.对B.错
385.运行中膨胀器异常伸长顶起上盖,应立即申请停用耦合电容器。A.对B.错
386.耦合电容器发热异常时,应遵循哪些处理原则?a)加强监视,若耦合电容器本体或引线桩头发红发热或伴有声音异常、则应汇报调控人员,立即停电处理。b)现场确认发热原因,作出分析、判断和处理,必要时联系检修人员。
A.对B.错
387.耦合电容器瓷套有开裂、破损现象的,应立即汇报调控人员,可暂时继续运行一段时间,但应加强巡视。
A.对B.错
388.耦合电容器运行时伴有异常振动、放电声或有异常声响与正常运行时对比有明显增大时应检查耦合电容器高压瓷套表面是否爬电,瓷套是否破裂。
A.对B.错
389.电流互感器二次开路应用旁路断路器替代后停止运行。A.对B.错
390.密封面不清洁(如焊渣、漆瘤或其他杂物)或凹凸不平,密封垫圈与其接触不良,会导致密封件渗漏油。