订单查询
首页 其他文档
变配电运行值班员初级工题库及答案423道
大小:45.78KB 20页 发布时间: 2023-07-18 15:54:52 17.24k 16.72k

A.对B.错

391.非钻透平板发生钻透现象会导致密封件渗漏油。A.对B.错

392.更换新油泵,调换潜油泵密封件,潜油泵进出口法兰螺栓要从顺时针位置依次紧固。A.对B.错

393.断路器拒分、拒合时可按是否启动打压来判断故障范围。A.对B.错

394.SF6气体担负着灭弧的任务,所以为了保证设备安全可靠运行,就要求不能漏气。A.对B.错

395.SF6电气设备的检漏方法为定量检测。

A.对B.错

396.从原理上讲,对SF6断路器应监视SF6气体的压力,而不是监视气体的密度。A.对B.错

397.任何一种电气设备,无论密封结构如何优良,也不能达到绝对不漏气,只是程度大小的差别。

A.对B.错

398.若SF6气体压力降至告警值,但未降至压力闭锁值,联系检修人员进行补气,必要时对断路器本体及管路进行检漏。

A.对B.错

399.新设备的充电必须由带保护的断路器进行。A.对B.错

400.运行设备检修后可能引起相序变化时,在并列或合环后应进行定相或核相。A.对B.错

401.新设备有出厂试验报告即可运行。

A.对B.错

402.新设备投运时,充电断路器保护应全部投入。A.对B.错

403.新设备投运时,充电断路器重合闸装置应投入运行。A.对B.错

404.电压互感器新安装或内外部接线有变动时宜进行核相。A.对B.错

405.用母联断路器向母线充电时,母联断路器的充电保护应退出。A.对B.错

406.给母线充电时,可采用隔离小系统,用独立的线路对母线进行充电。A.对B.错

407.给母线充电时,有条件应采用零起升压对母线充电。A.对B.错

408.交接后的新设备应调整至冷备用状态,所有保护自动化装置在停用状态。A.对B.错

409.变压器铁心接地引出线的规格和与油箱间的绝缘应满足设计的要求,接地引出线可靠接地。A.对B.错

410.新设备投入运行后,运行人员应加强监护,发现问题及时记录、汇报、处理、消缺。A.对B.错

411.母线平置时,螺栓应由上往下穿,螺母应在下方,其余情况下,螺母应置于维护侧。A.对B.错

412.电容套管引线连接必须采用硬连接。

A.对B.错

413.互感器的设备线夹应有排水孔,防止水结冰膨胀造成线夹爆裂。A.对B.错

414.电流互感器投运前,金属膨胀器固定装置应安装牢固。A.对B.错

415.中性点不接地系统的绝缘子外绝缘配置至少应比中性点接地系统配置高二级,直至达到e级污秽等级的配置要求。

A.对B.错

416.穿墙套管固定在钢板上时,套管周围应制作成闭合磁路。

A.对B.错

417.当直流断路器与熔断器配合时,应考虑动作特性的不同,直流断路器下一级允许再接熔断器。

A.对B.错

418.新建、扩建或改造的变电站直流系统的馈出网络应采用环状供电方式,不应采用辐射状供电方式。

A.对B.错

419.避雷器一次接线压接线夹压接孔向下的应打排水孔。A.对B.错

420.220kV及以上变电站和地下110kV变电站的备用站用变电源不能由该站作为单一电源的区域供电。