A.2.5 B.4 C.16 D.25
25.需安装均压环的避雷器,其电压等级为(D)。
A.10kV及以上B.35kV及以上C.110kV及以上D.220kV及以
上
26.隔离开关机构箱内的加热器与各元件、电缆及电线的距离应大于(C)mm。A.1 B.10 C.50 D.80
27.强油水冷的变压器,水冷却器在安装前,必须进行密封试验,试漏标准为0.4MPa/(C)分钟无渗漏。
A.1 B.10 C.30 D.60
28.潜油泵正常运行时,油流继电器的指针应为(B)。
A.指到一半位置B.指到红区C.应颤动D.任意位置
29.保护用电压互感器,其准确度等级,应选择(D)级。A.0.1 B.0.2 C.0.5 D.3P
30.保证误差限值为额定负载的(C)%。
A.10~80 B.25~80 C.25~100 D.10~120 E.10~80
31.测量、计量用,其准确度等级,应选择(A)级。
A.0.5 B.3P C.5P D.10P
32.用于接地保护的电压互感器,其剩余电压绕组的额定电压,对于中性点非有效接地系统为(D)V。
A.0.1 B.0.1/√3 C.100 D.100/√3
33.SF6断路器气体年漏气率不大于(B)。
A.0.1%B.0.5%C.1%D.2%
34.运行中的六氟化硫断路器气体微水含量应小于(D)ppmv。A.10 B.100 C.200 D.300
35.组合电器无电弧分解物的隔室,六氟化硫气体含水量,应不大于(C)μL/L。A.10 B.100 C.250 D.500
36.组合电器每一个气室年漏气率不应大于(B)。
A.0.1%B.0.5%C.1%D.2%
37.断路器与组合电器状态监测(组合电器局部放电)的功能验收中,要求应实现最大放电量、
(D)、相位的连续监测和记录,现场无条件时,可通过查阅相应的调试报告。D
A.放电间隙B.放电时间C.最大放电次数D.放电频次
38.关于气体继电器的电缆,描述错误的是(D)。
A.应采用耐油屏蔽电缆B.电缆引线在继电器侧应有滴水弯C.电缆孔应封堵完好D.电缆引线应高于继电器
39.气体继电器应水平安,其顶盖上标志的箭头应指向(A)。A.储油柜B.油箱C.上面D.下面
40.气体继电器连接管朝储油柜方向的升高坡度为(B)。
A.0.5%~1%B.1%~1.5%C.1.5%~2%D.1%~2%
41.ZN28-10型真空断路器分、合闸三相不同期应不大于(D)ms。A.2 B.5 C.8 D.10
42.断路器检修后应经验收合格、传动确认无误后,方可送电操作断路器检修涉及继电保护、控制回路等二次回路时,还应由继电保护人员进行(C)、确认合格后方可送电。
A.电气试验B.耐压试验C.传动试验D.分合试验
43.站用直流电源系统出厂验收,直流柜体标志检查,屏正面应有(D)。
A.站名B.色标C.一次系统图D.与实际相符的模拟接线图
44.站用直流电源系统竣工(预)验收中,二次接地检查验收:所有隔离变压器(电压、电流、直流逆变电源、导引线保护等)的一、二次线圈间必须有良好的屏蔽层,屏蔽层(A)。
A.应在保护屏可靠接地B.引至主地网接地C.不接地D.经小
电阻接地
45.站用直流充电装置出厂验收:每个成套充电装置应有(B)路交流输入(分别来自不同站用电源),互为备用,当运行的交流输入失去时能自动切换到备用交流输入供电。
A.一B.二C.三D.四