46.站用直流电源系统出厂验收,直流柜元件和端子应排列整齐、层次分明、不重叠,便于维护拆装。长期带电发热元件的安装位置应在柜内(A)。
A.上方B.下方C.前方D.后方
47.站用直流电源系统可研初设审查验收,直流蓄电池组配置应采用(D)。
A.锂电池B.铁电池C.镍氢电池D.阀控式密封铅酸蓄电池
48.站用直流电源系统可研初设审查验收,蓄电池容量应按照确保全站交流电源事故停电后直流供电不小于(B)h配置。
A.1 B.2 C.4 D.8
49.站用直流电源系统验收细则要求直流充电装置高频开关电源模块应采用(D)配置,并联运行方式。
A.4 B.6 C.N D.N+1
50.直流充电装置出厂验收,进行控制程序试验时,要求试验充电装置应具备自动恢复功能,装置停电时间超过10分钟后,能自动实现(A)工作方式切换。
A.恒流充电→恒压充电-浮充电B.恒流充电→浮充电C.恒压充电→恒流充电→浮充电D.恒压充电→浮充电
51.站用交流电源系统可研初设审查验收标准卡要求,装有(B)台及以上主变压器的220kV及以下变电站,应至少配置两路电源,可分别取自本站不同主变压器;或一路取自本站主变压器,另一路取自站外可靠电源。该站外电源应与本站提供站用电源的主变压器独立,提供站用电源的主变压器停电时站外电源仍能可靠供电。
A.一B.两C.三D.四
52.站用交流电源柜验收时,门应开闭灵活,开启角(C)90°,门锁可靠。A.小于B.大于C.不小于D.不大于
53.站用交流电源配置验收:装有两台及以上主变压器的330kV及以上变电站和地下220kV变电站,应配置(C)路站用电源。
A.一B.二C.三D.四
54.站用交流电源柜出厂验收要求:设备应能耐受不超过(C)的短路电流所产生的热应力和
电动力,应通过保护电路试验验证。
A.最大值B.设计规定值C.额定值D.厂家规定值
55.验收站用交流电源系统时要求,物资部门应提前(C)日,将出厂试验方案和计划提交运检部门。
A.7 B.10 C.15 D.20
56.站用交流电源系统验收细则要求直流空气断路器、熔断器应具有安—秒特性曲线,上下级应大于(C)级的配合级差。
A.4 B.3 C.2 D.1
57.站用交流电源柜二次回路的线径应满足(D)工作电流下的安全通流要求。A.额定B.1/2 C.大部分D.最大
58.站用交流不间断电源系统(UPS)直流电压应满足现场需求,电压范围不超过直流电源标称电压的(A)。
A.80%~130%B.80%~120%C.90%~130%D.90%~120%
59.端子箱及检修电源箱验收细则中要求端子箱采用点胶的防水密封技术,确保防水密封寿命
(C)年的IP44的防水防尘可靠性。
A.大于5年B.大于10年C.大于15年D.大于20年
60.端子箱及检修电源箱验收细则中要求端子箱柜门应卷出排水槽。顶上采用(B)结构,以防止雨水存积。
A.水槽式B.屋檐式C.平板式D.斜坡式
61.端子箱及检修电源箱验收细则中要求端子箱内电缆孔洞应用(C)封堵,必要时用防火板等绝缘材料封堵后再用()封堵严密,以防止发堵料塌陷。
A.水泥、水泥B.封堵泥、封堵泥C.防火堵料、防火堵料D.防火板、防火板
62.端子箱及检修电源箱验收细则中要求端子箱接线应布置规范,电缆芯外露不大于(B)㎜,无短路接地隐患。
A.8 B.5 C.6 D.7
63.防误闭锁装置竣工验收中,各防误锁具及防误闭锁操作回路均必须进行(B)试验,以检验回路接线的正确性。
A.直阻B.传动C.导通D.绝缘性能
64.辅助设施验收细则规定通风机出口方向应正确,配电装置室上方应设排风机,SF6配电装置室(A)设排风机,有限空间应设送风机。
A.下方B.上方C.顶部D.底部
65.辅助设施验收细则规定辅助设施竣工(预)验收由所属管辖单位(A)选派相关专业技术人员参与。
A.运检部B.建设部C.安质部D.变电运维室