A.1天B.3天C.1周D.2周
111.例行巡视:一类变电站每(B)不少于1次。
A.1天B.2天C.1周D.2周
112.例行巡视:一类变电站每2天不少于1次;二类变电站每(A)天不少于1次;三类变电
站每周不少于1次;四类变电站()不少于1次。
A.3、每2周B.4、每月C.3、每月D.4、每2周
113.运维班班长、副班长和专业工程师应(B)至少参加一次巡视。A.每周B.每月C.每季D.每年
114.运维班班长、副班长和专业工程师应每(C)至少参加()次巡视,监督、考核巡视检查质量。
A.周;1 B.周;2 C.月;1 D.月;2
115.在额定电压下,对新安装的站用变压器冲击合闸试验时,每次间隔时间为(C)分钟,应无异常现象。
A.1 B.3 C.5 D.10
116.当站内安装三台站用变,并且其中一台为备用站用变时,备用站用变自投应(B)。A.停用B.运行C.取消D.退出
117.零序电流的分布主要取决于(B)。
A.发电机是否接地B.变压器中性点接地的数目C.用电设备的外壳是
否接地D.故障电流
118.一台降压变压器,如果一次绕组和二次绕组用同样材料和同样截面积的导线绕制,在加压使用时,将出现(B)。
A.两绕组发热量一样B.二次绕组发热量较大C.一次绕组发热量较大D.二次绕组发热量较小
119.串联补偿装置运行规定中,描述不正确的是(B)。
A.串联补偿装置在运行过程中,不论发生区内故障还是区外故障,均应仔细检查串补装置监控系统动作信息及一次设备运行状况B.串联补偿装置围栏及围栏内设备应视为运行设备,并纳入安防管理系统C.串联补偿装置应按规程要求配置足量的消防器具,并保证其状态完好D.存在缺陷的串联补偿装置应缩短巡视周期、加强带电检测,根据缺陷发展趋势制定处理计划
120.干式电抗器外表有放电声,检查是否为(A)严重或接头接触不良,可用紫外成像仪协助判断,必要时联系检修人员处理。
A.污秽B.松动C.变形D.断裂
121.电容器喷射式高压熔断器熔断(不平衡保护动作),根据调控指令停电并做好措施,注意
(A)放电。
A.逐台B.逐个C.逐相D.逐次
122.下列关于电容器过负荷保护动作后的处理原则,错误的是(C)。
A.检查故障发生时现场是否存在检修作业,是否存在引起电容器过负荷保护动作的可能因素。确认保护动作不是过负荷引起后,应查明保护是否误动及误动原因B.记录保护动作时间及一、二次设备检查结果并汇报C.过负荷保护动作发旁路断路器永久闭锁信号时,应汇报运维人员转移负荷D.根据调度命令重新投入串补装置
123.变压器110kV及以上绕组的中性点接地引下线,应为(A)。
A.两根引向不同地点的水平接地体B.不接地C.一根直接接地D.两根引向同一地点的水平接地体
124.用钳形电流表测量铁芯、夹件的接地电流,测量值一般应小于(C)mA。A.1 B.10 C.100 D.500
125.建筑物上的防雷设施采用多根引下线时,应在各引下线距地面(C)米处设置断接卡。A.0.1~0.2 B.0.1~0.5 C.1.5~1.8 D.1.5~2.0
126.接地体顶面埋设深度应符合设计规定。当无规定时,不应小于(A)米。
A.0.6 B.1 C.1.5 D.2
127.需要解除防误闭锁装置才能进行巡视的,(C)由各运维单位根据变电站运行环境及设备情况在现场运行专用规程中明确。
A.巡视方法B.注意事项C.巡视周期D.安全措施
128.运维工作实行计划管理,应根据公司停电计划、设备巡视和(D)以及班组承载力制定年度计划、月度计划及周计划。
A.维护周期B.日常工作C.检修任务D.维护要求
129.接地线的装设点应事先明确设定,并实现(B)闭锁。
A.机械B.强制性C.电气D.随意
130.变电站接地网的接地电阻大小与(C)无关。
A.土壤电阻率B.接地网面积C.站内设备数量D.接地体尺寸