131.变电站在线监测设备等同于(C)进行定期巡视、检查。
A.一次设备B.二次设备C.主设备D.辅助设施
132.主变备用冷却器每(C)轮换一次。
A.日B.月C.季D.年
133.对GIS设备操动机构集中供气站的工作气泵和备用气泵,应每(C)切换运行一次。A.日B.月C.季D.年
134.强油风冷主变带电水冲洗每(D)进行一次(迎峰度夏前)。A.日B.月C.季D.年
135.站用直流系统备用充电机每(D)启动一次。
A.日B.月C.季D.半年
136.断路器气动机构运转试验的基本方法是(A)。
A.降低气压法B.升高气压法C.冷却法D.降温法
137.防汛物资、设施在(A)汛前进行全面检查、试验。
A.每年B.每季C.每月D.每周
138.应在开关室配置通风、除湿、防潮设备,防止凝露导致(A)事故。A.相间短路B.发热C.接地D.绝缘
139.蓄电池室必须安装(A)空调,其电源插座、开关不应装在蓄电池室内。A.防爆B.制冷C.制热D.大功率
140.停用低频减载装置时应先停(B)。
A.电压回路B.直流回路C.信号回路D.保护回路
141.SF6配电装置室通风口应设置在(B),排风口不应朝向行人。
A.室外顶部B.室内底部C.室内顶部D.室外底部
142.变电站通风口应有防止雨水进入室内措施,并安装金属网,网眼最大直径应小于(B)。A.2mm B.5mm C.3mm D.4mm
143.场区照明充分考虑(A)巡视及检修场地需求,确定位置及数量。A.日常B.全面C.特殊D.专业
144.变电运维危险品管理中,蓄电池室应使用(B)照明、排风机及空调,通风道应单独设置,开关、熔断器和插座等应装在蓄电池室的外面,蓄电池室的照明线应暗线铺设。
A.高配型B.防爆型C.普通型D.简易型
145.变电站事故处理时,除必要的应急处理以外,事故处理的全过程应在(D)的统一指挥下进行。
A.线路负责人B.变电站负责人C.指挥中心D.调度
146.事故处理完成恢复送电时应按(D)进行。
A.自行B.指挥中心C.变电站负责人D.调度的统一指挥下
147.由于故障点的过渡电阻存在,将使阻抗继电器的测量(A)。
A.阻抗增大B.距离不变,过渡电阻不起作用C.阻抗随短路形式而变化D.阻抗减小
148.TPY铁芯的特点是(C)。
A.结构紧凑B.不会饱和C.暂态特性较好D.剩磁大
149.变压器箱盖或法兰在装配时与(C)间产生应力而翘曲变形,出现密封不严。A.螺栓B.接地体C.连接件D.铁心
150.密封环(法兰)装配时,将每个螺栓(B),造成密封环受力不均而渗油。
A.均匀紧固B.一次紧固到位C.防锈处理D.加弹簧垫
151.断路器机构箱体内检查接线螺丝紧固,接线端子(B)。
A.无放电B.无氧化现象C.无错误D.无接线
152.断路器机构箱箱体外部无锈蚀,箱门关闭紧密,箱门内密封条完整有弹性,无(C)。A.尘土B.蜘蛛网C.进水迹象D.凝露
153.断路器分闸一级阀未复归,或密封不严会造成液压机构(A)。
A.合闸后即分闸B.分闸后即合闸C.控制断线D.开关跳跃
154.断路器合闸掣子扣入深度太浅,或扣入面变形会造成弹簧机构储能后(D)。A.电机不停B.分闸失灵C.控制断线D.自动合闸
155.断路器在运行中偶尔会发生油泵连续运转或频繁起泵的情况,此时断路器液压系统的油压会维持在一个相对(C)。