A.良好的工作状态B.稳定的水平C.较低的压力水平D.较高的压力水平

156.断路器SF6气体定性检漏时,检漏探头要围绕被检部件移动,速率要求不大于(D)。A.20~30毫米/秒B.50~75毫米/秒C.35~60毫米/秒D.25~

50毫米/秒

157.带有电磁式电压互感器的空母线充电时,应避免断路器断口间的并联电容与电压互感器感抗形成(C)。

A.高频谐振B.低频谐振C.串联谐振D.并联谐振

158.110kV安全净距为(A)。

A.0.9 B.1.0 C.1.1 D.1.5

159.330kV安全净距为(C)。

A.2 B.2.6 C.2.8 D.3

160.35kV安全净距为(D)。

A.0.2 B.0.25 C.0.35 D.0.4

161.用断路器给新线路充电时,应退出的保护是(D)。

A.距离保护B.零序电流保护C.过电流保护D.母差保护

162.保护正式投入运行前,不需带负荷测量相量的保护为(C)。

A.方向保护B.距离保护C.过电流保护D.差动保护

163.关于核相,说法错误的是(D)。

A.核相是指通过电压互感器二次电压或其他方法核实需要合环或并列的两个电源系统的相序是否一致B.核相是通过测量待并系统同名相电压差值和非同名相电压差值的方法来进行C.同名相电压差值为零D.非同名相电压差值为相电压值

164.关于零起升压的适用范围除变压器和线路启动采用外,还包括(A)。

A.母线启动B.电压互感器启动C.电容器启动D.电流互感器

启动

165.对变压器零起升压的发电机,其要求错误的是(C)。

A.有足够的容量B.应配有过电压保护C.变压器中性点不得接地D.自动电压调整装置应停用

166.对线路零起升压的发电机,其要求错误的是(C)。

A.有足够的容量B.不应产生自励磁C.母差保护应运行D.重合闸装置应停用

167.新投的设备中,必须核定相序的不包括(B)。

A.变压器B.断路器C.电压互感器D.线路

168.新设备投运方案编制中,属于调度部门编制的有(A)。

A.投运方案B.投运操作安排C.投运危险点分析及预控措施D.投运期间事故预案

169.编制新设备投运的事故预案,其内容不包括(D)。

A.事故情况说明B.处理原则及办法C.系统运行方式说明D.设备的详细参数

170.针对操作走错间隔的危险点,其预控措施不包括(B)。

A.认真核对设备的名称编号B.保证通信畅通C.严禁擅自解锁操作D.

认真执行操作流程

171.新品变压器充电后,带负荷前应退出的保护是(A)。

A.差动保护B.距离保护C.零序保护D.过流保护

172.新架空线路投运时,充电断路器保护和自动装置投退说法正确的是(A)。

A.保护应全部投入B.重合闸应投入C.故障录波装置应退出D.电流差动保护退出

173.新投运的线路,初次充电为(C)次。

A.1 B.2 C.3 D.5

174.10kV安全净距为(B)。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。