订单查询
首页 其他文档
变配电运行值班员初级工题库及答案423道
大小:45.78KB 20页 发布时间: 2023-07-18 15:54:52 17.24k 16.72k

A.0.1 B.0.2 C.0.3 D.0.35

175.220kV安全净距为(C)。

A.1.5 B.2 C.1.8 D.3

176.新线路充电后,带负荷前应退出的保护是(A)。

A.电流差动保护B.距离保护C.零序保护D.过流保护

177.针对保护装置电源开关漏投的危险点,其预控措施不包括(B)。

A.检查保护装置电源应投入B.检查控制电源应投入C.检查保护装置无异常信号D.检查保护装置工作正常

178.关于电缆使用及敷设,描述错误的是(B)。

A.交流回路与直流回路不能共用一根电缆B.电缆缆沟内动力电缆在下层,接地铜排(缆)在下层的内侧C.交流电流回路和交流电压回路不能共用一根电缆D.强弱电回路不能共用一根电缆

179.地下直埋电缆深度不应小于(C)m。

A.0.1 B.0.5 C.0.7 D.1.0

180.屏、柜内两导体间,导电体与裸露的不带电的导体间,当导体的额定电压为60

A.1 B.2 C.5 D.10

181.屏顶上小母线不同相或不同极的裸露载流部分之间,裸露载流部分与未经绝缘的金属体之间,电气间隙不得小于(D)mm。

A.1 B.4 C.8 D.12

182.每个螺丝固定地线数量不得超过(C)根。A.2 B.3 C.5 D.10

183.端子排的二次线安装时,宜以一个空端子隔开的,不包括(D)。

A.正、负电源之间B.经常带电的正电源与合闸回路之间C.经常带电的正电源与跳闸回路之间D.经常带电的负极电源与跳闸回路之间

184.验收二次线时,描述错误的是(A)。

A.每个接线端子的每侧接线宜为一根,不得超过三根B.插接式端子,不同截面积的两根导线不得接在同一端子上C.螺栓连接端子,当接两根导线时,中间应加平垫片D.振动场所的二次接线螺丝应有防松动措施

185.关于变压器本体油箱的水平接地体,描述正确的是(A)。

A.在不同位置有两根引向不同地点B.在不同位置有两根引向同一地点C.在相同位置有两根引向不同地点D.有一根直接接地

186.端子箱及检修电源箱验收细则中要求端子箱内接线规范、美观,二次线必须穿有清晰的

(B),清楚注明二次线的对侧端子排号及二次回路号。

A.用途B.标号牌C.名称D.指示

187.端子箱及检修电源箱验收细则中要求端子箱内每个接线端子不得超过(B)接线,不同截面芯线不得接在同一个接线端子上。

A.一根B.两根C.三根D.四根

188.端子箱及检修电源箱验收细则中要求端子箱(C)位置正确、标志清晰、布局合理、固定牢固,外观无异常,应满足运行、维护要求。

A.直流空开B.交流空开C.二次空气开关D.端子排

189.端子箱及检修电源箱验收细则中要求,端子箱及检修电源箱进行照明检查时,箱内照明完好,(C)照明功能正常。

A.箱门启动B.箱内启动C.箱门启动或箱内启动D.远方启动

190.防误闭锁装置竣工(预)验收,传动验收过程中应注意闭锁情况的校验,即进行一些(B)的操作步骤试验以检验装置的闭锁情况正确可靠。

A.正确B.非正确C.正逻辑D.反逻辑

191.巡视时应注意避雷针本体塔材(ABCD)。

A.无缺失、脱落B.无摆动、倾斜C.无锈蚀D.无裂纹

192.下列哪些属于在线监测装置巡视内容。(BCD)。

A.检查设备室内采暖设施运行正常,温度在要求范围B.检查主站计算机运行应正常C.检查油气管路接口应无渗漏D.检查就地显示面板应显示正常

193.变压器冷却装置切换试验的主要内容含有(ABC)。

A.冷却电源的切换试验B.工作冷却器、备用冷却器、辅助冷却器切换C.备用冷却器组自启动试验D.油流流速测试

194.蓄电池充电的方式有(ABCD)。

我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441