A:A

B:B

C:C

D:D

【答案】:A

9.63kV及以下高压隔离开关相间距离小于厂家规定尺寸时须校验()。

A:动稳定电流值;

B:热稳定电流值;

C:泄漏比距;

D:机械荷载。

【答案】:A

10.3~llOkV屋内配电装置中,网状遮栏至带电部分之间的安全净距为A1+lOOmm,若为板状遮栏时,则板状遮栏至10kV带电部分之间的安全净距应为().(A1为125mm)A.155mm;B.180mm;C200mm;D.220mm。

A:A

B:B

C:C

D:D

【答案】:A

12.供电电压偏差允许值的考核处所是()。

A:用户接地的地区变电所母线;

B:用户降压变电所主变压器低压侧母线;

C:用户用电设备端子处;

D:用户计费电度表处。

【答案】:D

13.中断供电将影响有重大政治、经济意义的用电单位正常工作时,应为()A.—级负荷;B二级负荷;C.三级负荷;D.—级负荷中特别重要负荷。

A:A

B:B

C:C

D:D

【答案】:A

14.某变电所有一台额定容量为8000kVA的电力变压器,其空载损耗为10.9kW,短路损耗为52.8kW,变压器负载系数为0.457,当变压器二次侧负载功率因数cosp2=0.9时,该变压器的效率为()。

A:90.5%,

B:97.2%,

C:99.3%

D:99.9%。

【答案】:C

15.直接接触和间接接触两者兼有的电击防护宜采用安全超低压(SELV)和功能超低压的(PELV)保护方法来实现,SELV和PELV的电源采用()。

A:自耦变压器;

B:安全隔离变压器;

C:电压互感器;

D:输入与输出回路同时接地的变压器