答案:√

40.在装设高频保护的线路两端,一端装有发信机,另一端装有收信机。()

答案:×

41.液压机构高压密封圈损坏及放油阀没有复归,都会使液压机构的油泵打不上压。()

答案:√

42.冲击继电器有各种不同型号,但每种都有一个脉冲变流器和相应的执行元件。()

答案:√

43.一个10kV变比为200/5,容量是6VA的电流互感器,它可带10Ω的负荷。()

答案:×

44.电流互感器的一次电流由一次回路的负荷电流决定,不随二次回路的阻抗改变而变化。()

答案:√

45.对联系较弱的,易发生振荡的环形线路,应加装三相重合闸,对联系较强的线路应加装单相重合闸。()

答案:×

46.能躲开非全相运行的保护接入综合重合闸的M端,不能躲开非全相运行的保护接入重合闸N端。()

答案:×

47.400V及以下的二次回路的带电体之间的电气间隙应不小于2mm,带电体与接地间漏电距离应不小于6mm。()

答案:×

48.断路器的失灵保护主要由启动回路、时间元件、电压闭锁、跳闸出口回路四部分组成。()

答案:√

49.同期并列时,两侧断路器电压相差小于25%,频率相差1.0Hz范围内,即可准同期并列。()

答案:×

50.在系统发生不对称断路时,会出现负序分量,可使发电机转子过热,局部温度高而烧毁。()

答案:√

51.装拆接地线必须使用绝缘杆,戴绝缘手套和安全帽,并不准攀登设备。()

答案:√

52.变压器差动保护在新投运前应带负荷测量向量和差电压。()

答案:√

53.新安装的电流互感器极性错误会引起保护装置误动作。()

答案:√

54.新安装变压器大盖坡度为2%~4%,油枕连接管坡度1%~1.5%。()

答案:×

55.新投入运行的二次回路电缆绝缘电阻室内不低于10MΩ,室外不低于20MΩ。()

答案:×

56.在检修中个别项目未达到验收标准但尚未影响安全运行,且系统需要立即投入运行时,需经局总工批准后方可投入运行。()

答案:√

57.新安装的蓄电池应有检修负责人、值班员、站长进行三级验收。()

答案:×

58.新投运的断路器应进行远方电动操作试验良好。()

答案:√

59.新投运的变压器作冲击试验为二次,其他情况为一次。()