订单查询
首页 其他文档
建筑材料与检测试题及答案
大小:30.32KB 8页 发布时间: 2023-07-19 15:31:02 19.31k 17.47k

4)改善混凝土其他性能的外加剂,包括膨胀剂、防冻剂、着色剂等

3、请叙述烧结普通砖的石灰爆裂试验过程,合格品结果是如何判定的?

答:(1).略。

(2).a.最大破坏尺寸大于2mm且小于等于15mm的爆裂区域,每组砖样不得多于15处,其中大于10mm的不得多于7处;

b.不允许出现最大破坏尺寸大于15mm的爆裂区域。

4、烧结多孔砖N 290×140×90 MU15 1100 GB13544-2011请说出以上标记的具体含义。

答:规格尺寸290mm×140mm×90mm、强度等级MU15、密度等级1100级的粘土烧结多孔砖。

5、混凝土强度是如何确定的。

答:混凝土立方体抗压强度计算应精确至0.1MPa,以三个试件的算术平均值作为该组试件的抗压强度值,三个测值中的最大值或最小值如有一个与中间值的差值超过中间值的15%时,则把最大值及最小值一并舍除,取中间值作为该组试件的抗压强度值;如最大值和最小值与中间值的差值均超过中间值的15%时,则该组试件的试验结果无效。

6、钢筋机械连接技术规程中对Ⅰ级、Ⅱ级和Ⅲ级接头抗拉强度性能等级是如何规定的?

答:Ⅰ级:钢筋抗拉强度等于被连接钢筋的实际抗拉强度或不小于1.10倍钢筋抗拉强度标准值,残余变形小并具有高延性及反复抗拉性能;

Ⅱ级:钢筋抗拉强度不小于被连接钢筋抗拉强度标准值,残余变形较小并具有高延性及反复抗拉性能;

Ⅲ级:钢筋抗拉强度不小于被连接钢筋屈服强度的1.25倍,残余变形较小并具有一定的延性及反复抗拉性能。

7、混凝土结构工程中对所用热轧带肋钢筋原材的主要要求有哪些?

答:1)依据钢材相应的产品标准中规定的技术要求,按委托来样提供的钢材牌号进行评定;

2)试验项目中如有某一项试验结果不符合标准要求,则从同一批中再任取双倍数量的试样进行不合格项目的复验。复验结果如有一项指标不符合,则该批视为不合格;

3)试验结果无效;由于取样、制样、试验不当而获得的试验结果,应视为无效;

8、.进行外加剂减水率检验时减水率是如何计算和评定的?

答:(1).减水率为坍落度基本相同时,基准混凝土和受检混凝土单位用水量只差与基准混凝土单位用水量之比。

(2).减水率以三批试验的算术平均值计,精确到1%。若三批试验的最大值或最小值中有一个与中间值只差超过中间值的15%时,则把最大值与最小值一并舍去,取中间值作为该组试验的减水率。若有两个测值与中间值只差均超过15%,则该批试验结果无效,应该重做。

9、灌砂法试验中标准砂的密度是如何标定的?

答:标准砂密度的测定:

1)标准砂应清洁洗净,粒径宜选用0.25~0.50mm,密度宜1.47~1.61g/cm3;

2)组装容砂瓶与灌砂漏斗,螺纹连接处应旋紧,称其质量;

3)将密度测定器竖立,灌砂漏斗向上,关闭门,向灌砂漏斗中注满标准砂,打开阀门使灌砂漏斗内的标准砂漏入容砂瓶内,继续向漏斗内注砂漏入瓶内,当砂停止流动时迅速关闭阀门,倒掉漏斗内多余的砂,称容量瓶、灌砂漏斗和标准砂的总质量,准确至5g。试验中应避免振动。

4)倒出容砂瓶内的标准砂,通过漏斗向容砂瓶内注水至水面高出阀门,关闭门,倒掉漏斗中多余的水,称容砂瓶、漏斗和水的总质量,准确到5g,并测定水温,准确到0.5℃,重复测定3次,3次测值之间的差值不得大于3mL,取3次测值的平均值;

5)容砂瓶容积V=(m2-m1)/ρ

a)式中:V---容砂瓶容积(mL);

a)m2---容砂瓶、漏斗和水的总质量(g);

b)m1---容砂瓶和漏斗的质量(g);

c)ρ---不同水温时水的密度(g/cm3),查表。

6)标准砂的密度计算

i.ρs=(ms-m1)/V

ii.式中:ms---容砂瓶、漏斗和标准砂的总质量(g);

10、混凝土抗冻试验中慢冻法每组试件规格和数量是如何规定的?试验结果评定应符合哪些规定?快冻法每组试件规格和数量是如何规定的?试验结果评定应符合哪些规定?

答:(1).采用100mm×100mm×100mm的立方体试件,每组试件应为3块。

(2)a.达到规定的循环次数;

b.抗压强度损失率小于25%;

c.质量损失率小于5%。

11.混凝土配合比开盘鉴定应符合哪些规定。