订单查询
首页 其他文档
公路工程施工安全技术规范考试题及答案
大小:16.11KB 3页 发布时间: 2023-07-20 17:17:34 13.32k 11.88k

2.地下埋设电缆应设防护管。

3.架空铺设电缆应沿墙或电杆做绝缘固定。

4.通往水上的岸电应用绝缘物架设,电缆线应留有余量,作业过程中不得挤压或拉拽电缆线。

14.配电箱及开关箱设置应符合哪些规定?(依据《公路工程施工安全技术规范》第9页)

答:1.总配电箱应设在靠近电源的区域;分配电箱应设在用电设备或负荷相对集中的区域;开关箱与分配电箱的距离不得大于30m,开关箱应靠近用电设备,与其控制的固定式用电设备水平距离不宜大于3m。

2.动力配电箱与照明配电箱宜分别设置。合并设置的配电箱,动力和照明应分路设置。

3.配电箱、开关箱应装设在干燥、通风及常温场所,不得装设在存在瓦斯、烟气、潮气及其他有害介质的场所。

4.配电箱、开关箱应选用专业厂家定型、合格产品。

5.总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应大于30mA,额定漏电动作时间应大于0.1s,额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积不得大于30mA•s。开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不得大于30mA,额定漏电动作时间不应大于0.1s。潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器应采用防溅型产品,额定漏电动作电流不得大于15mA,额定漏电动作时间不得大于0.1s。

6.配电箱、开关箱应装设端正、牢固。固定式配电箱、开关箱的中心点与地面的垂直距离应为1.4~1.6m。移动式配电箱、开关箱应装设在坚固、稳定的支架上,其中心点与地面的垂直距离应为0.8~1.6m。

三、通用作业

15.支架支撑体系应符合哪些规定?(依据《公路工程施工安全技术规范》第13页)

答:1.支架基础应根据所受荷载、搭设高度、搭设场地地质等情况进行设计及验算。

2.支架基础的场地应设排水措施,遇洪水或大雨浸泡后,应重新检验支架基础、验算支架受力。冻胀土基础应有防冻胀措施。

3.支架基础施工后应检查验收。

4.支架在安装完成后应检查验收。

5.使用前应预压。预压荷载应为支架需承受全部荷载的1.05~1.10倍。

6.预压加载、卸载应按预压方案要求实施,使用沙(土)袋预压时应采取防雨措施。

7.支架应设置可靠的接地装置。

16.桩、柱梁式支架应符合哪些规定?(依据《公路工程施工安全技术规范》第13页)

答:1.钢管桩的承载力应满足要求。

2.纵梁之间应设置安全可靠的横向连接。

3.搭设完成后应检查验收。

4.跨通行道路时,应按照现行《道路交通标志和标线》的要求设置交通标志。

5.跨通航水域时,应设置号灯、号型。

17.模板加工制作应符合哪些规定?(依据《公路工程施工安全技术规范》第14页)

答:1.制作钢木结合模板,钢、木加工场地应分开,并应及时清除锯末、刨花和木屑。

2.模板所用材料应堆放稳固。

3.模板堆放高度不宜超过2m。

18.模板安装应符合哪些规定?(依据《公路工程施工安全技术规范》第14页)

答:1.吊装模板前,应检查模板和吊点,吊装应设专人指挥。模板未固定前,不得实施下道工序。

2.模板安装就位后,应立即支撑和固定。支撑和固定未完成前,不得升降或移动吊钩。

3.模板应按设计要求准确就位,且不宜与脚手架连接。

4.模板安装完成后节点联系应牢固。

5.基准面以上2m安装模板应搭设脚手架或施工平台。

19.模板、支架拆除应符合哪些规定?(依据《公路工程施工安全技术规范》第14页)

答:1.模板、支架的拆除期限和拆除程序等应按施工组织设计和施工方案要求进行,危险性较大模板、支架的拆除尚应遵守专项施工方案的要求。

2.模板、支架的拆除应遵循先拆非承重模板、后拆承重模板、自上而下、分层分段拆除的顺序和原则。

3.承重模板应横向同时、纵向对称均衡卸落。

4.简支梁、连续梁结构模板宜从跨中向支座方向依次循环卸落;悬臂梁结构模板宜从悬臂端开始顺序卸落。

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441