5.承重模板、支架,应在混凝土强度达到设计要求后拆除。
6.模板、支架的拆除应设立警戒区,非作业人员不得进入。
7.拆除人员应使用稳固的登高工具、防护用品。
20.模板存放应符合哪些规定?(依据《公路工程施工安全技术规范》第14页)
答:1.模板存放场地应坚实平整。
2.大型模板应存放在专用模板架内或卧倒平放,不得直靠其他模板或构件。特型模板应存放在专用模板架内。
3.突风频发区或台风到来前,存放的大型模板应采取加固措施。
4.清理模板或刷脱模剂时,模板应支撑牢固,两片模板间应留有足够的人行通道。
21.泵送混凝土应符合哪些规定?(依据《公路工程施工安全技术规范》第16页)
答:1.混凝土输送泵应安装稳固,管道布设应平顺,安装应固定牢靠,接头和卡箍应密封、紧固。
2.泵送前应检查泵送和布料系统。首次泵送前应进行管道耐压试验。泵送混凝土时,操作人员应随时监视各种仪表和指示灯,发现异常应立即停机检查。
3.输送泵出料软管应设专人牵引、移动,布料臂下不得站人。
4.混凝土输送管道接头拆卸前,应释放输送管内剩余压力。
5.清理管道时应设警戒区,管道出口端前方10m内不得站人。
22.混凝土振捣应符合哪些规定?(依据《公路工程施工安全技术规范》第16页)
答:1.检修或作业停止,应切断电源。
2.不得用电缆线、软管拖拉或吊挂振捣器。
3.装置振捣器的构件模板应坚固牢靠。
23.混凝土养护应符合哪些规定?(依据《公路工程施工安全技术规范》第16页)
答:1.覆盖养护时,预留孔洞周围应设置安全护栏或盖板,并应设置安全警示标志,不得随意挪动。
2.洒水养护时,应避开配电箱和周围电气设备。
3.蒸汽、电热养护时,应设围栏和安全警示标志,并应配置足够、适用的消防器材,非作业人员不得进入养护区域。
24.高处作业场所临边设置的安全防护栏杆应符合哪些规定?(依据《公路工程施工安全技术规范》第20页)
答:1.防护栏杆应能承受1000N的可变荷载。
2.防护栏杆下方有人员及车辆通行或作业的,应挂密目安全网封闭,防护栏杆下部应设置高度不小于0.18m的挡脚板。
3.防护栏杆应由上、下两道横杆组成,上杆离地高度应为1.2m,下杆离地高度应为0.6m。
4.横杆长度大于2m时,应加设栏杆柱。
25.安装和使用安全网应符合哪些规定?(依据《公路工程施工安全技术规范》第20页)
答:1.安全网安装应系挂安全网的受力主绳,不得系挂网格绳。安装完毕应进行检查、验收。
2.安全网安装或拆除应根据现场条件采取防坠落安全措施。
3.作业面与坠落高度基准面高差超过2m且无临边防护装置时,临边应挂设水平安全网。作业面与水平安全网之间的高差不得超过3.0m,水平安全网与坠落高度基准面的距离不得小于0.2m。
26.安全带的使用应符合哪些规定?(依据《公路工程施工安全技术规范》第20页)
答:1.安全带除应定期检验外,使用前尚应进行检查。织带磨损、灼伤、酸碱腐蚀或出现明显变硬、发脆以及金属部件磨损出现明显缺陷或受到冲击后发生明显变形的,应及时报废。
2.安全带应高挂低用,并应扣牢在牢固的物体上。
3.安全带的安全绳不得打结使用,安全绳上不得挂钩。
4.缺少或不易设置安全带吊点的工作场所宜设置安全带母索。
5.安全带的各部件不得随意更换或拆除。
6.安全绳有效长度不应大于2m,有两根安全绳的安全带,单根绳的有效长度不应大于1.2m。