5、纯天然气的主要成分是以甲烷为主。(∨)
6、热水器的冷水管上不需设阀门。(×)
7、直排式燃气快速热水器可以继续使用。(×)
8、输气站搞好气体分离、调压工作,主要是为了使气质尽可能干净,并保持压力稳定。(∨)
9、使用泡沫灭火器扑救电器火灾时,不必先断电源,可直接扑救。(×)
10、放空排污管的操作要平稳,放空阀、排污阀不能猛开猛关。(∨)
11、Φ219×7表示管子内径为219mm,壁厚为7mm。(×)
12、不含硫化氢的天然气也能引起人中毒,是因为天然气中主要成分甲烷具有一定毒性,使人窒息而亡。(×)
四、问答题:(每题8分,共24分)
1、简述家用燃气灶的安装环境要求?
答:家用燃气灶的安装环境应符合下列要求:
(1)燃气灶应安装在有自然通风和自然采光的厨房内。利用卧室的套间(厅)或利用与卧室连接的走廊作厨房时,厨房应设门并与卧室隔开。
(2)安装燃气灶的房间净高不宜低于2.2m。
(3)燃气灶与墙面的净距不得小于10cm。当墙面为可燃或难燃材料时,应加防火隔热板。燃气灶的灶面边缘和烤箱的侧壁距木质家具的净距不得小于20cm,当达不到时,应加防火隔热板。
(4)放置燃气灶的灶台应采用不燃烧材料,当采用难燃材料时,应加防火隔热板。
(5)厨房为地上暗厨房(无直通室外的门和窗)时,应选用带有自动熄火保护装置的燃气灶,并应设置燃气浓度检测报警器、自动切断阀和机械通风设施,燃气浓度检测报警器应与自动切断阀和机械通风设施连锁。
2、简述家用燃气热水器的安装环境要求?
答:家用燃气热水器的安装环境应符合下列要求:
(1)燃气热水器应安装在通风良好的非居住房间、过道或阳台内;
(2)有外墙的卫生间内,可安装密闭式热水器,但不得安装其他类型热水器;
(3)装有半密闭式热水器的房间,房间门或墙的下部应设有效截面积不小于0.02m2的格栅,或在门与地面之间留有不小于30mm的间隙;
(4)房间净高宜大于2.4m;
(5)可燃或难燃烧的墙壁和地板上安装热水器时,应采取有效的防火隔热措施;
(6)热水器的给排气筒宜采用金属管道连接。
3、在住宅内的燃气表有哪些的安装要求?
答:(1)宜安装在不燃或难燃结构的室内通风良好和便于查表、检修、保养的地方。
(2)严禁安装在下列场所:卧室﹑更衣室及卫生间内;
(3)高层建筑物的避难层及安全疏散楼梯间;
(4)高位安装燃气表时,表底距地面不宜小于1.4m;当燃气表装在燃气灶具上方时,燃气表与燃气灶的水平净距不得小于30cm;低位安装时,表底距地面不得小于10cm。
(5)燃气表安装后应衡平竖直,不得倾斜,宜加有效的固定支架。
4、天然气有什么优点?(5分)
答:天然气具有(1)安全性,天然气主要成分为甲烷,不含一氧化碳,无色、无臭、无毒,密度比空气轻,如有泄漏容易扩散和察觉;(2)环保性,天然气经净化处理后,不含硫和其它杂质,排放的烟气中CO、SOxNOx和颗粒的含量比柴油、重油、煤、秸秆、木柴要低得多;(3)经济性,折算为同等热值,天然气价格比其他大部分燃料低,并且价格相对稳定;(4)便捷性,天然气适宜于管网统一规划和经营管理,可提高城市燃气的整体服务水平和城市现代化水平,方便客户使用。
5、城市天然气为什么要加臭?(5分)
答:天然气具有无色无味和易燃易爆的特性,因此,当发生天然气漏气时,为易于被人们发觉,进而消除漏气,要求对没有臭味的天然气加臭。他对于确保人民生命和财产安全,及时发现并防止事故发生是一项重要的安全措施。
6、检查灶具时,有哪些隐患是常见的?(5分)
答:常见的隐患有:超期使用、私改炉头、假熄火保护、黄火或回火、打火旋钮损坏等。
7、检查热水器时,有哪些隐患是常见的?(5分)
答:常见的隐患有:使用直排式热水器、热水器无烟管、烟管脱落、破损、无防风帽,热水器安装在密闭空间等。
8、检查软管时应注意哪些检查内容?(不少于5种)(10分)
(1)答:软管长度是否超过2m。