订单查询
首页 其他文档
公路水运公共基础知识考试题及答案
大小:29.25KB 16页 发布时间: 2023-07-26 11:36:52 6.91k 6.27k

正确答案:B

风筒出风口距掌子面约30m,送风距离超1400m的做法是错误的。()

A.正确

B.错误

正确答案:A

以下属于事故直接原因的是()。

A.该地段有煤层.储气构造.瓦斯通道(断层带),塌方处导致瓦斯大量涌出

B.违规将劳务分包给无资质的作业队

C.模板台车配电箱附近悬挂的三芯插头短路产生火花引起瓦斯爆炸

D.农民工的安全知识和技能培训不到位,有部分瓦斯检查员无证上岗

正确答案:C

以下属于事故间接原因的是()。

A.掌子面塌方,瓦斯异常涌出

B.模板台车附近瓦斯浓度达到爆炸极限

C.模板台车配电箱附近悬挂的三芯插头短路产生火花引起瓦斯爆炸

D.违规将劳务分包给无资质的作业队

正确答案:D

第92题:背景资料:某大桥长236m,宽13m,4个桥墩,主孔为80m的现浇箱形拱桥。该工程由某集团下属某公司承建,某建设监理公司监理。根据设计要求,该施工队伍对已搭设完毕的大桥支承脚手架进行荷载试验,以检验其承载能力以备浇筑混凝土施工。大桥施工脚手架采用一般钢管扣件脚手架(事故发生后经检测有47%的钢管壁厚不足3.5mm,最薄者仅2mm),施工队伍未对此支撑架的搭设做详细的施工方案和设计计算,未对立杆基础进行勘察和加固,只采用了向水中立杆基础四周抛砂袋的方法加固地基。同时,该荷载试验也没有规范的荷载试验方案和严格的操作程序,施工队伍只凭经验搭设脚手架,监理也没有对脚手架进行检查验收。在加载过程中无专人指挥,没有严格按照自大桥两岸向中间对称加载的方法,当大桥一端因加载的砖块未到,人员撤离到岸边休息时,另一端人员却继续加载,从而使桥身负荷偏载,重心偏移,脚手架立杆弯曲变形,当加载至设计荷载的90%(ll00t)时,脚手架失稳整体坍塌,20多名施工人员全部坠人河中,造成3人死亡,7人受伤。

该公司既未制定试验方案及加载程序,又无人指挥加载是导致此次事故发生的直接原因。()

A.正确

B.错误

正确答案:B

监理人员既未对施工单位是否编制施工组织设计及安全措施进行检查,又未对现场加载人员的违章行为及时制止,对事故应负主要责任。这一分析是否正确?()

A.正确

B.错误

正确答案:B

分析事故发生经过,“业主方对投标单位资格审查不严格”是发生本次事故的主要原因。()

A.正确

B.错误

正确答案:B

依据《生产安全事故报告和调查处理条例》安全生产事故等级划分,本次事故属于()。

A.一般事故

B.较大事故

C.重大事故

D.特别重大事故

正确答案:B