订单查询
首页 其他文档
电梯维修工培训考试题及答案
大小:18.75KB 5页 发布时间: 2023-07-26 14:11:13 6.59k 4.64k

2、请说明轿顶检修操作装置有什么操作设施?作用,有何规定?

正常运行和检修运行的转换开关,用于转换运动状态。

①急停开关,红色。用于紧急时停止电梯运行,应符合安全触点的要求,双稳态,具有自锁功能。

②上、下点动检修运行按钮。用于检修状态上、下运行。

③规定,轿顶优先原则。电梯在检修状态时,所有安全装置应起作用。

3、对电梯的主电源开关有何要求?

答:在机房中,每台电梯都应单独装设一只能切断该电梯所有供电电路(下列供电电路除外)的主开关。该开关应具有切断电梯正常使用情况下最大电流的能力。该开关不应切断下列供电电路:a、轿厢照明或通风(如有的话);b、轿顶电源插座;c、机房和滑轮间照明;d、机房内电源插座;e、电梯井道照明;f、报警装置。该开关应具有稳定的断开和闭合位置。应从机房入口处方便、迅速地接近主开关的操作机构。如果机房为几台电梯所共用,各台电梯主开关的操作机构应易于识别。

4、简述电梯的曳引传动的原理及特点。

答:曳引传动是曳引绳与曳引轮之间的摩擦来完成的,它有较大的适应性,对于不同的提升高度,只改变曳引绳的长度,而不用改变结构。这种结构还使曳引绳的根数增多,而轿厢冲顶时,绳与轮之间可以空转,因此,加大了电梯的安全性

5、简述电梯的安全保护设施。

①供电系统断、错相保护装置或保护功能。

②超速(失控)保护;限速器—安全钳系统联动。

③撞底(冲顶)保护:缓冲器。

④超越行程保护:强迫换速开关、限位开关和极限开关。

⑤层门与轿门电气联锁装置。

⑥紧急操作装置和停止保护装置:警铃、电话、超载保护、限速器断绳开关等

⑦检修运行装置,轿顶优先。

反馈
我们采用的作品包括内容和图片全部来源于网络用户投稿,我们不确定投稿用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的权利,请联系我站将及时删除。
Copyright @ 2016 - 2024 经验本 All Rights Reserved 版权所有 湘ICP备2023007888号-1 客服QQ:2393136441