56.电气图中,凡尺寸单位不用(B)的必须另外注明。
A.厘米B.毫米C.微米D.分米
57.在无特殊要求的情况下,印刷板布线图中尺寸数字的单位为(B)。
A.厘米B.毫米C.微米D.分米
58.并列运行的变压器其容量之比一般不超过(C)。
A.1:1 B.2:1 C.3:1 D.4:1
59.为防止分接开关故障,应测量分接开关接头阻值,其相差不超过(D)。
A.0.5%B.1%C.1.5%D.2%
60.油浸变压器在正常情况下为使绝缘油不致过速氧化,上层油温不宜超过(B)℃。
A.75 B.85 C.95 D.105
61.变压器绝缘自投入运行后,在允许条件下运行,其寿命可达(B)年。
A.25~30 B.20~25 C.15~20 D.10~15
62.变压器运行中的电压不应超过额定电压的(C)。
A.±2.0%B.±2.5%C.±5%D.±10%
63.Y/yn0连接的变压器,其中性线上的电流不应超过低压绕组额定电流的(D)%。
A.5 B.10 C.15 D.25
64.变压器在同等负荷及同等冷却条件下,油温比平时高(B)℃,应判断变压器发生内部故障。
A.5 B.10 C.15 D.20
65.当电网发生故障时,如有一台变压器损坏,其他变压器(C)过负荷运行。
A.不允许B.允许2小时C.允许短时间D.允许1小时
66.变压器的铁芯采用相互绝缘的薄硅钢片制造,主要目的是为了降低(C)。
A.杂散损耗B.铜耗C.涡流损耗D.磁滞损耗
67.变压器并列运行时,变比相差不超过(B)。
A.±0.2%B.±0.5%C.±1%D±1.5%
68.电力变压器中短路电压一般为额定电压的(B)。
A.2%~4%B.5%~10%C.11%~15%D.15%~20%
69.电力系统中以“kWh”作为(B)的计量单位
A.电压B.电能C.电功率D.电位
70.当参考点改变时,电路中的电位差是(C)。
A.变大的B.变小的C.不变化的D.无法确定的
71.一个实际电源的电压随着负载电流的减小将(B)。
A.降低B.升高C.不变D.稍微降低
72.我国交流电的频率为50Hz,其周期为(B)秒。
A.0.01 B.0.02 C.0.1 D.0.2
73.电路由(A)和开关四部分组成。
A.电源、负载、连接导线B.发电机、电动机、母线C.发电机、负载、架空线路
D.电动机、灯泡、连接导线
74.参考点也叫零点位点它是由(A)的。
A.人为规定B.参考方向决定的C.电位的实际方向决定的D.大地性质决定的
75、线圈磁场方向的判断方法用(B)。