119.在TN-C系统中,用电设备的金属外壳应当接(A)干线。A.PEN B.N C.PE D.接地

120.在同一保护接零系统中,如某设备接零确有困难而采用接地保护,则应采取(C)作为补充安全措施。A.电源主开关改用低压断路器B.改用小容量熔断器C.加装漏电保护嚣D.降低接地电阻

121.重复接地的接地电阻值一般不应超过(A)。A.10ΩB.100ΩC.0.5MΩD.1MΩ

122.低压配电系统的铜质PEN线的截面积不得小于(D)mm2。A.2.5 B.4 C.6 D.10

123.低压配电系统的铝质PEN线的截面积不得小于(D)mm2。A.4 B.6 C.10 D.16

124.利用低压配电系统的多芯电缆的芯线作PE线或PEN线时,该芯线的截面积不得小于(C)mm2。A.1.5 B.2.5 C.4 D.6

125.低压配电系统的N线应当为(B)色线。A.粉B.淡蓝C.黑D.白

126.低压配电系统的PE线应当为(D)色线。A.黄B.蓝C.黑D.绿/黄双

127.室外接地干线地上部分采用镀锌圆钢时,其直径不得小于(C)mm2。A.4 B.6 C.8 D.10

128.接地体采用镀锌圆钢时,其直径不得小于(D)mm2。A.4 B.6 C.8 D.10

129.室外接地干线采用扁钢时,其截面积应不小于(D)mm2。A.24 B.48 C.75 D.100

130.接地装置地下部分应采用搭接焊,圆钢焊接长度不应小于其直径的(D)倍。A.2 B.3 C.4 D.6

131.接地装置地下部分应采用搭接焊,扁钢焊接长度不应小于其宽度的(A)倍。A.2 B.3 C.4 D.6

132.车间接地装置定期测量接地电阻的周期为(C)年。A.3 B.2 C.1 D.半

133.电流互感器二次侧K2的接地属于(B)接地。A.工作B.保护C.重复D.防雷

134.接在线路中暂时不使用的电流互感器,应将其二次端(D)。A.Kl接地B.K2接地C.Kl、K2接地D.Kl、K2短路并接地。

135.绝缘材料是依据(A)分级的。A.耐热性能B.耐弧性能C.阻燃性能D.纯缘电阻

136.E级绝缘的允许工作温度为(C)℃。A.95 B.105 C.120 D.130

137.B级绝缘的允许工作温度为(D)℃。A.95 B.105 C.120 D.130

138.绝缘材料的绝缘强度高是指(D)。A.机械强度高B.耐热性能好C.耐老化性能好D.耐受的电场强度高

139.测量绝缘电阻测量的仪表是(A)。A.兆欧表B.接地电阻测量仪C.单臂电桥D.双臂电桥

140.对于加强绝缘的电气设备,带电部件与可触及导体间的绝缘电阻不应低于(D)MΩ。A.0.5 B.1 C.2 D.7

141.II类设备是具备(A)特征的设备。A.双重绝缘B.安全电压C.裸露金属件上有接地端子D.漏电保护

142.III类设备是具备(B)特征的设备。A.双重绝缘B.安全电压C.裸露金属件上有接地端子D.漏电保护

143.工作绝缘是(B)。A.不可触及的导体与可触及的导体之间的绝缘B.保证设备正常工作所需的绝缘C.可触及的导体与带电体之间的绝缘D.带电体与地之间的绝缘

144.在金属容器内使用的手提照明灯的电压应为(D)V。A.220 B.36 C.24 D.12

145.作为安全电压的电源变压器应当采用(C)变压器。A.自耦B.电力C.双线圈D.单绕组

146.单相安全隔离变压器的额定容量不应超过(A)kV.A。A.10 B.50 C.100 D.1000

147.安全隔离变压器输入回路与输出回路之间的绝缘电阻不应低于(D)MΩ。A.0.5 B.2 C.5 D.7

148.漏电保护装置的额定不动作电流不得低于额定动作电流的(B)%。A.25 B.50 C.75 D.100

149.商灵敏度电流型漏电保护装置是指额定漏电动作电流(D)mA及以下的漏电保护装置。A.6 B.10 C.15 D.30

150.漏电保护器后方的线路只允许连接(A)线。A.用电设备的工作零线B.PE C.PEN D.地

151.用于防止漏电火灾的漏电报警装置的动作电流约为(D)mA。A.6~10 B.15~30 C.30~50 D.100~200

152.安装漏电保护器时,(A)线应穿过保护器的零序电流互感器。A.N B.PEN C.PE D.接地

153.防直击雷装置由(A)组成。A.接闪器、引下线、接地装置B.熔断器、引下线、接地装置C.接闪器、断路器、接地装置D.接闪器、引下线、电容器

154.避雷器的作用是防止(D)的危险。A.直击雷B.电磁感应雷C.静电感应雷D.雷电冲击波

155.FS系列阀型避雷器主要由(C)组成。A.瓷套、火花间隙、熔断器B.断路器、火花间隙、非线性电阻C.瓷套、火花间隙、非线性电阻D.瓷套、电容器、非线性电阻

156.独立避雷针的冲击接地电阻一般不应大于(D)Ω。A.0.5 B.1 C.4 D.10

157.采用扁钢作防雷装置的引下线时,其截面积应不小于(D)mm2。A.24 B.48 C.75 D.100

158.防雷装置的引下线地下0.3m至地上(C)m的一段应加保护。A.0.5 B.1.0 C.1.7 D.2.4