279.室内吊灯采用100~150W白炽灯(有反射罩),灯具距地面最低悬挂高度一般不应小于(C)m。A.1.5 B.2 C.2.5 D.3
280.250W带搪瓷反射器的高压水银灯的高度不应小于(D)m。A.2.5 B.3 C.4 D.5
281.采用钢管作吊灯的吊杆时,钢管内径不得小于(C)mm,钢管壁厚度不应小于1.5 mm。A.6 B.8 C.10 D.12
282.普通灯具与可燃物之间的距离不应小于(C)m,否则应采取隔热、散热措施。A.0.l B.0.2 C.0.3 D.0.4
283.翘板开关距出入口水平距离应为(A)m。A.0.15~0.2 B.0.3 C.0.4 D.0.5
284.草相三眼插座的(C)应当接在保护线专用的接线端子上。A.相线B.工作零线C.保护线D.不接线
285.我国常用导线标称截面积2.5mm2与6 mm2的中间还有一级导线的截面积是(C)mm2。A.3 B.3.5 C.4 D.5
286.当线路较长时,宜按(B)确定导线截面。A.机械强度B.允许电压损失C.允许电流D.经济电流密度
287.低压架空线路导线截面积的选择原则是(C)。A.按发热条件选择B.按机械强度选择C.按允许电压损失条件选择,按发热条件及机械强度来校验D.按发热条件选择,按机械强度来校验
288.按照机械强度的要求,北京城区低压架空线路铝绞线的截面积不得小于(C)mm2。A.10 B.16 C.25 D.35
289.按照机械强度的要求,北京城区低压架空线路钢芯铝绞线的截面积不得小于(C)mm2。A.10 B.16 C.25 D.35
290.在人口密集地区,低压架空线路导线离地面的最小高度为(A)m。A.6 B.5.5 C.5 D.4.5
291.低压架空线路导线离建筑物的最小垂直距离为(D)m。A.1 B.1.5 C.2 D.2.5
292.杆长8m的混凝土电杆埋设深度不得小于(C)m。A.1.0 B.1.2 C.1.5 D.1.8
293.杆上作业时,杆上杆下传递工具、器材应采用(B)的方法。A.抛扔B.绳和工具袋C.手递手D.长杆挑送
294.直埋电缆的最小埋设深度一般为(B)m。A.0.6 B.0.7 C.1 D.2
295.直埋电缆沟底电缆上、下应铺设厚(B)mm的沙或软土。A.50 B.100 C.150 D.200
296.直埋电缆直线段每(A)m应设置明显的方位标志或标桩。A.50~100 B.100~150 C.150~200 D.200~250
297.电缆标桩应高出地面(B)mm。A.50~100 B.150~200 C.300~400 D.500
298.铜芯电缆与铝芯电缆的连接应采用(D)。A.铜芯和铝芯直接缠绕连接B.铜芯镀锡后与铝芯绑线连接C.用铜制线夹压接D.用专用的铜铝连接管压接
299.三条及以上绝缘导线穿于同一管内时,其总截面积不应超过管内截面积的(A)。A.40%B.50%C.60%D.70%
300.暗敷电线管弯曲半径不得小于电线管外径的(B)倍。A.5 B.6 C.7 D.8
301.电线管配线直管部分,每(C)m应安装接线盒。A.50 B.40 C.30 D.20
302.电线管配线有一个90o弯者,每(D)m应安装接线盒。A.50 B.40 C.30 D.20
303.电线管配线有两个90o弯者,每(D)m应安装接线盒。A.30 B.25 C.20 D.15
304.电线管配线有三个90o弯者,每(A)m应安装接线盒。A.8 B.12 C.16 D.20
305.采用金属槽配线,当设计无明确规定时,包括绝缘层在内的导线总截面积不应大于线槽截面积的(C)。A.40%B.50%C.60%D.70%
306.(C)配线不得使用铝导线配线。A.办公室B.金属冷加工车间C.配电盘二次回路D.金属管
307.(B)配线不得使用铝导线配线。A.金属管B.木槽板C.冲压车间D.金属槽
308.(A)配线不得使用铝导线配线。A.舞台照明B.冷作车间C.塑料管D.金属管
309.民用建筑室内吊灯铜芯软线截面积不得小于(A)mm2。A.0.5 B.0.4 C.0.3 D.0.2
310.配线用的塑料管应选用阻燃性材料,其氧指数应在(C)以上。A.7%B.17%C.27%D.37%
311.绝缘导线接头处的机械强度不得低于该神导线原有机械强度的(D)。A.50%B.70%C.80%D.100%
312.就设备本体而言,I类设备是带有(C)绝缘的设备。A.双重B.加强C.基本D.附加
313.市售手持电动工具绝大多数都是(C)。A.01类设备B.I类设备C.II类设备D.Ⅲ类设备
314.II类设备的外壳是(A)。A.封闭绝缘外壳B.金属外壳C.绝缘与金属的复合型外壳D.以上三种类型
315.11类设备带电部件与外壳之间的绝缘电阻不应低于(C)MΩ。A.0.5 B.1 C.2 D.7
316.移动式设备的移动电源线应采用(D)。A.聚乙烯绝缘双绞软线B.聚乙烯绝缘护套线C.阻燃型聚乙烯绝缘软铜线D.橡套软电缆或聚乙烯护套软电缆
317.移动式电气设备应定期(D)。A.测试运行电压B.更换电源线C.检查负荷电流D.摇测绝缘电阻
318.在任何情况下,移动式电气设备的绝缘电阻不得低于(C)MΩ。A.10 B.2 C.1 D.0.5