319.交流弧焊机的二次侧的空载电压多为(A)。A.60~75V B.45~55V C.30~50V D.12~36V

320.使用电焊机时,焊接用电缆(俗称焊把线)应采用(B)。A.多股裸铜线B.橡皮绝缘铜芯软电缆C.编织裸铜线D.多股裸铝线

321.弧焊机的电源线上应装设有(A)。A.隔离电器、主开关和短路保护电器B.隔离电器和短路保护电器C.主开关和短路保护电器D.隔离电器和主开关

322.临时用电设备的控制电器和保护电器必须实现(A)的安装方式。A.-机一闸B.二机一闸C.三机一闸D.四机一闸

323.起重机滑接线对地面的高度不应小于(B)m。A.2.5 B.3.5 C.4.5 D.5.5

324.起重机滑接线对汽车通道的高度不应小于(D)m。A.3 B.4 C.5 D.6

325.(A)组合是在低压操作中使用的基本安全用具。A.绝缘手套、试电笔、带绝缘柄的工具B.绝缘鞋、试咆笔、带绝缘柄的工具C.试电笔、绝缘靴、绝缘垫D.绝缘手套、试电笔、绝缘鞋

326.试电笔不可用来(D)。A.判断有电无电B.区别相线和中性线C.判断电压高低D.判断电流大小

327.试电笔不可用来(C)。A.判断有电无电B.区别相线和中性线C.读取电阻数值D.判断交流直流

328.绝缘手套和绝缘靴试验包括(B)。A.绝缘电阻试验和耐压试验B.交流耐压试验和泄漏电流试验C.绝缘电阻试验和泄漏电流试验D.绝缘电阻试验、耐压试验和泄漏电流试验

329.绝缘垫厚度不应小于(D)mm。A.2 B.3 C.4 D.5

330.绝缘垫宽度不应小于(C)mm。A.400 B.600 C.800 D.1200

331.绝缘台的长度和宽度均不应小于(B)mm。A.600 B.800 C.1000 D.1500

332.临时接地线必须是透明护套多股软铜线,其截面积不得小于(D)rrirn2。A.6 B.10 C.15 D.25

333.“禁止合闸,有人工作!”标示牌的颜色应该是(B)。A.白底黑字B.白底红字C.红底白字D.黑底白字

334.靠梯梯脚与墙之间的距离应在梯长的(A)之间。A.1/4~1/2 B.1/4~2/3 C.1/5~1/2 D.1/5~2/3

335.低压隔离开关与低压断路器串联使用时,停电时的操作顺序是(A)。A.先断开断路器,后拉开隔离开关B.先拉开隔离开关,后断开断路器C.任意顺序D.同时断(拉)开断路器和隔离开关

336.被检修设备停电后,电源线路上应设置有(A)。A.隔离电器B.接触器C.熔断器D.热继电器

337.确定停电的依据是(D)。A.电流表和电压表指示为零B.电源指示灯熄灭C.电源开关已拉开D.经合格的验电器验试无指示

338.验电应由近到远逐相进行,对于现场既有高压装置也有低压装置者,应该(B)。A.先验高压,后验低压B.先验低压,后验高压C.无先后顺序要求D.同时验高压和低压

339.装设临时接地线昀顺序是(A)。A.先接接地端,后接相线端B.先接相线端,后接接地端C.同时接接地端和相线端D.没有要求

340.-经合闸即可送电到施工线路的线路开关操作手柄上应当悬挂的标示牌是(B)。A.禁止合闸,有人工作!B.禁止合闸,线路有人工作!C.在此工作!D.止步,高压危险!

341.核相就是核定两个电源之间的(B)是否一致。A.相序B.相位C.相电压D.线电压

反馈