解析:电源电压等于并联在电源上的各单个支路电压

20(错)补偿电容器的容量越大越好。

解析:根据负载实际情况来计算出来的。并不是容量越大越好

21(错)测量电机的对地绝缘电阻和相间绝缘电阻,常使用兆欧表,而不宜使用万用表。

解析:对于大容量的电机来说,固然使用兆欧表,但对于小容量的电机,最好使用万用表,否则使用兆欧表可能会把电机击穿。

22(错)测量交流电路的有功电能时,因是交流电,故其电压线圈、电流线圈和各两个端可任意接在线路上。

解析:测量有功电能就是用有功电度表记度。涉及到互感器,首尾端不可接(错),因此不可任意接

23(错)从过载角度出发,规定了熔断器的额定电压。

解析:从防止过载角度出发,规定熔断器的额定电流

24(错)单相220V电源供电的电气设备,应选用三极式漏电保护装置。

解析:应选用二极漏电开关或1P+N的漏电开关,三极式漏电保护装置用于三相设备

25(错)当灯具达不到最小高度时,应采用24V以下电压。

解析:36V

26(错)当电气火灾发生时,如果无法切断电源,就只能带电灭火,并选择干粉或者二氧化碳灭火器,尽量少用水基

式灭火器。

解析:可以用水基灭火器

27(错)导线的工作电压应大于其额定电压。

解析:不大于

28(错)导线接头的抗拉强度必须与原导线的抗拉强度相同。

解析:不相同,导线的连接接头机械强度不应小于导线机械强度的90%

29(错)导线接头位置应尽量在绝缘子固定处,以方便统一扎线。

解析导线的接头位置不应在绝缘子固定处,接头位置距导线固定处应在0.5米以上,以免妨碍扎线。

30(错)低压验电器可以验出500V以下的电压。

解析:60-500V

31(错)电动势的正方向规定为从低电位指向高电位,所以测量时电压表应正极接电源负极、而电压表负极接电源

的正极。

解析:电压表正极接电源正极,电压表负极接电源负极

32(错)电度表是专门用来测量设备功率的装置。

解析:电度表是用来测量电能的,而不是功率

33(错)电工特种作业人员应当具备高中或相当于高中以上文化程度。

解析:初中及以上

34(错)电工作业分为高压电工和低压电工。

解析:及防爆电气作业

35(错)电机运行时发出沉闷声是电机在正常运行的声音。

解析:平稳、轻快、均匀有节奏

36(错)电机在正常运行时,如闻到焦臭味,则说明电动机速度过快。

解析:说明电动机温度过高

37(错)电流的大小用电流表来测量,测量时将其并联在电路中。

解析:串联

38(错)电容器的容量就是电容量。