按照事故级别,本厂因异常天气灾害导致事故的响应分级如下:三级响应:因异常天气灾害导致一般人身事故、一般设备事故,为企业级应急,本厂组织事故应急工作。
6.2响应程序
公司安全部在接到气象部门异常天气灾害预报后,立即通知有关部门和应急小组做好预防措施,发出预警。在接到事故即时报告后,根据应急小组组长的指示,立即启动本预案并通知有关人员迅速赶赴现场实施救援。
异常天气灾害应急工作在公司异常天气灾害应急领导小组的领导下,由现场总指挥全面组织指挥事故的应急工作,按救援需要及时通知各专业小组施救。
6.3处置措施
当发生异常雷雨天气灾害时,应急小组组长应立即启动本预案,组织各专业小组实施抢险救灾。
6.3.1冷却棚、成品仓安全:
(1)下雨前将成品仓内电石放空,开始下雨时电石破碎设备全部停机断电,检查成品仓四楼通风风机为正常开启状态,成品仓四楼窗户为紧固关闭状态。
(2)下雨前在冷却棚、成品仓各入口堆磊沙袋(高度50cm及以上),防止雨水不进入冷却棚、成品仓。
(3)下雨前将破碎线入口处防雨帘拉下,并在下方堆磊沙袋(高度50cm及以上)。
(4)下雨时冷却棚、成品仓值班人员不间断巡视现场,在冷却棚、成品仓各入口地势较低点必须安排专人看护;渗漏点及时使用桶接、围堵、遮盖等方式进行处理,并上报,作好记录;对排水设施进行检查,保持畅通,异常情况及时汇报。
(5)若有雨水进入冷却棚、成品仓,发现人员立即启动《电石库火灾事故专项应急预案》。首先立即汇报车间领导,切断水源物质,可就近使用干粉灭火器材对电石库初期火灾进行扑救;其次用大量干砂、土对着火处的电石进行掩埋,控制火灾扩大;当乙炔气体产生源无法消除时,不应灭火,只能控制火灾对周围设施、设备的危害。着火时需对电石库周围的人员进行疏散,特别是电石库下风口作业人员的疏散;
6.3.2高低压室、UPS机柜间等主要部位安全:暴雨期间,厂内积水短时间排不掉,应急小组立即对高低压室、主厂房及各泵房,空气压缩机房等周围做好防雨水倒灌措施(堆磊沙袋,疏通排水),电气设施屋顶漏水的,采取塑料布遮盖,严重情况,需及时断电。
电缆沟进水时,不得随意进行处理,禁止人员进入电缆沟。需按下述要求进行处置:
(1)排查渗(进)水点,使用沙袋或泥土进行封堵,防止水大量进入电缆沟;
(2)少量渗水时(水位15cm以下),由专业电工穿戴绝缘靴、绝缘手套在电缆沟盖板上检查,测量水位时必须使用绝缘材质物品,并密切观察电缆沟内水位,大量进水(水位15cm以上)时,及时使用潜水泵将电缆沟内水排出,使用潜水泵排水前,电工必须检验电缆沟内未漏电,确认放置潜水泵处无电缆线,若不能满足此条件,必须断电后使用潜水泵抽水。
(3)大量进水无法控制时,先断电在进行排水处理,送电前必须认真检查验电,符合送电要求方可送电。
室外设备(端子箱、控制箱)进水,能造成保护、自动装置误动、拒动等,严重时能造成停机、跳闸。电气专业人员应加强室外设备的检查,做好防止触电的安全措施,检察室外端子箱、控制箱柜门,检查是否漏雨,并做好防雨水措施。室外端子箱、控制箱进水,岗位人员发现后,及时报车间值班领导,联系电工对其进行断电,断电后由电工检查,对其进行烘干处理。
不论什么时间,厂区员工发现厂区电缆线有打火、拉弧等异常现象时,必须逐级汇报处理。
6.3.3电石炉净化系统、炉气输送系统安全:雷雨天气造成电石炉净化系统及炉气输送系统紧急制动、联锁失灵的,必须紧急停车处理;造成CO泄漏的,立即启动《CO泄漏应急预案》。
6.3.4雷雨天气造成厂区停水、停电的,需立即启动《厂区停水、停电应急预案》。
6.3.5原料车间碳材、石灰场地相关人员要保证排水设施完好,防止露天碳材被雨水冲刷,使焦炭流失或大面积坍塌;并当心被已浸水石灰灼伤。
6.3.6暴雨期间,各车间、部门应立即抽出人员进入生产现场,组织抢险,保证正常运行,室外应禁止一切除危急处理之外的一切工作,及时检查室外设备,检查建筑设施渗漏水状况,并及时安排处理。
6.3.7电气专业人员在暴雨过后应巡视所有电气设备及高低压室、变压器室设备运行情况。
6.3.8雷雨天气,禁止人员穿戴湿衣、湿鞋、潮湿手套进行电气作业,出炉岗位人员涮眼时必须确保长皮手套及劳保鞋干燥,防止发生人员触电事故。
6.3.9通讯系统中断:员工发现厂区通讯系统(电话、网络)中断,及时使用手机、对讲机等将此异常情况逐级汇报,并联系上下关联岗位,防止因通讯中断,沟通联系不及时,发生事故。
发生监控视频中断,中控室人员立即汇报,并联系班组长到现场查看情况,车间联系智能化部人员处理,并安排专人增加岗位巡检次数。
7.应急物资与装备保障:应急资源的储备各车间、部门准备组成。储备以下物资:编织袋、潜水泵、输水管、电缆、雨鞋、雨衣、塑料布、铁锹、药品、医疗器械等并准备应急车辆和应急通讯装备。
施工雷雨天气安全注意事项精选3
1、确保信息畅通
搞好施工企业的信息化管理,信息化是末来企业科学管理的重要部分,由于夏季施工暴风雨等恶劣天气的不确定性和突发性,对破坏程度难以进行预测,需要加强对气象信息的控制管理,及时采取有效的'安全措施,加强防范。
2、防护的全面性。
施工现场涉及面较广,包括各部分现场和临时设施的安全防护以及全部人员的安全,因此在制定安全措施时一定要全面细致周到,不可因事小而不为,以留有隐患,带来损失。
3、科学组织施工。
编制施工组织设计时充分考虑雨期施工的特点,将不宜在雨季施工的工程提前或延后安排,根据天气合理搞好室内外作业安排,风雨天气尽量安排在室内施工作业,搞好工序穿插,提高工效和施工速度,遇到较大的暴风雨天气应停止施工。
4、做好应急准备。
快速反应做好防汛抢险救灾应急准备,在雨期施工时,各种防护措施要进一步加固,对脚手架、物料提升机和人货两用电梯以及仓库、防护棚、临时设施等采取有效的加强措施。确保抢险救灾物资人员到位,发生险情立即启动应急预案。
雨季工作时,要合理安排作息时间。夏季施工作业时间尽量向两端压缩,避开中午的高温,气温超过37℃时,停止室外作业,在室内作业时应有通风降温措施。遇较大的暴风雨天气应停止所有的作业,人员撤到安全地方。
施工雷雨天气安全注意事项精选4
1、加强安全检查,及时发现问题。对建筑物主体、脚手架、施工用电、塔式起重机、物料提升机、模板支撑体系、各小型机械的防雨棚以及临时设施、安全标志牌进行经常性检查,及时发现问题及时排除,对破损处及时修复。