(2)土方回填前,还应青除基底的树根等杂物,抽除积水,挖出,验收基底高程。
3.错误之处一:在抽水作业人员将替水泵倾向放入水中时。正确倣法:水泵在水中应直立放置。
错误之处二:并有一处接头断裂,在重新连接处理好后使用
正确法:湝水泵的电源应采用防水型橡胶电,并不得有接头。错误之处三:潜水泵体已陷入污泥。
正确法:替水泵体不得陷入污泥或露出水面。错误之处四:在拉拽出水管时电。
正确法:放入水中或提出水面时应提拉系绳,綦止拉捜电缆或出水管,并应切断电源
4.(1)施工单位负责人事故报告时间不正确
理由:事故发生后,事故现场有关人员应当立即向施工单位员责人报告;施工单位负责人接到报告后,应当于1h内向事故发生地县级以上人民政府建设主管部门和有关部门报告。2)事故报告的原贝还应包括确、完整,任何单位和个人对事故不得痛报谎报或者瞒报。
案例二
答案
1.施工单位参加专家论证会议人员还应有:施工单位分管安全的负责人、技术负责人、项目员责人、专项方案编制人员、项目专即安全生产管理人员。
2.(1)预制墙板吊裝工艺流程主要工序还有:预制墙体起吊、下层竖向筋对孔、预制体就位、安装临时支撑、预制啬体校正、临时支撑固定
(2)后浇节点形式还有:“L”形、“T”形等
3.(1)不妥之处一:隔层设置一个出水口
正确做法:高度超过24m的建筑工程,临时消防竖管每层必须设消火栓口,并配备足的水龙带。
不之处二:平时作为施工用取水点
正确做法:施工用取水点应单独设置,严禁消防竖管作为施工用水管线。不要之处三:二級动火作业申请表由工长填写,生产经理审查批准
正确做法:二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施,填写动火申请表报项目安全管理部门和项目员聂人审査批維后,方可动火。
(2)施工现场水排放要与所在地县级以上人民政府市政管理部]签署水排放许可协议申《临时排水许可证》
4.不妥之处一:项目部在理归档文件时,使用了部分复印件。
正确做法:归档的工程文件应为原件,内容必须真实、准确,与工程实际相符合。不要之处二:并对重要的变更部位用红色墨水修改。
正确做法:工程文件应采用碳素水、蓝黑墨水等耐久性强的书写村料,不得使用红色水纯蓝星水、珠笔、复写纸、铅笔等易褪色的书写村料。
不妥之处三:同时对纸质档案中没有记录的内容在提交的电子文件中给予补充。
正确做法:归档的建设工程电子文件的内容必须与其纸质档案一致,且应采用开放式文件格式或通用格式进行存储,并采用电子签名等手段。
案例三
1.B施工单位在填报工程青单价格时,除工程外,必须与建设单位提供的内容一致的还有:工程里青单的项目编码、项目名称、项目持征、计里单位必须与招标人招标文件中提供的一致
2.除合约、法律部门外,A施工单位审核合同条款时还需要:工程、技术、质里、贺金、财务、劳务、物资部门参加。
3.(1)工程合同价=分部分项工程费+措施项目费+其他项目爱+规费+税金2118.50+92.16+110.00+26.88=2587.54万元
(2)付款=(合同造价-暂列金额)X预付款比例=(2587.54-80.00)X10=250.75万元。
(3)不要之处:用部分工程预付款支付其他工程拖欠劳务鸡、其他工程的村料欠款正确法:预付款不得用于与本合同工程无关的事项,具有专款专用的性质。
(4)工程预付款的正确使用用途还有:用于承包人为合同所约定的工程施工购置村料、工程设备、购置或租赁施工设备、修建临时设以及组织施工队伍进场等所用的费用。
4.(1)抽排基坑内雨污水,发生残用8,00万元的审核意见不正确
理由:百年不遇特大暴雨属于不可抗力,不可抗力发生后,工程所需清理、修复费用由发包人承担。
(2)检修受损水电线路,发生费用1.00万元,审核意见正确
理由:百年不遇特大暴雨属于不可抗カ,不可抗力导致承包人水电銭潞等临时设施的损坏由承包人自己承担
(3)抢修工程项目红线外受损的施工便道,以保证工程各类物资、机进场的需要,发生费用700万元,审核意见正确
理由:项目红线外受的施工便道属于施工单位的临时设施,不可抗力造成的损失由施工单位自己承担