A、500〜800 B、300-400 C、200〜250 D、100〜200
174.新变压器投入运行前,应进行(B)次空载全电压冲击合闸试验。
A、10 B、3〜5 C、2 D、1
175.爆炸性粉尘,纤维按引燃温度分为(A)组。
A、3 B、4 C、5 D、6
176.利用单芯绝缘导线作PE线,在有机械防护的条件下,其截面积不得小于(A)MM2。
A、2.5 B、4 C、6 D、10
177.如故障接地电流为5A,接地电阻为40,则对地故障电压为(D)V。
A、1.25 B、4 C、5 D、20
178.铜质PEN线的截面积不得小于(D)平方毫米
A、2.5 B、4 C、6 D、10
179.并列变压器的容量之比一般不应超过(C)。
A、5:01 B、4:01 C、3:01 D、2:01
180.室内变配电站单台设备油量达到(D)kg者应有贮油坑或挡油设施。
A、300 B、400 C、500 D、600
181.运行中的电力电容器的外壳温度,如无厂家提供的数据,一般不应超过(C)°C。
A、40 B、50 C、60 D、70
182.单相安全隔离变压器的额定容量不应超过(A)kV.A0
A、10 B、50 C、100 D、1000
183.容量在(A)kv.A以上的油浸式变压器应装设气体继电器
A、315 B、500 C、800 D、1000
184.括质PEN线的截面积不得小于(D)m㎡。
A、4 B、6 C、10 D、16
185.总容量(B)kvar及以上的低压电容器组应装电压表。
A、30 B、60 C、100 D、2000
186.容量(B)kV.A及以上的干式变压器的主控室应装有变压器超温信号。
A、500 B、630 C、800 D、1000
187.对于双重绝缘的电气设备,带电部件与不可触及导体间的绝缘电阻不应低于(C)MΩ。
A、0.5 B、1 C、2 D、7
188.F级绝缘的干式变压器的绕组温升一般不得超过(D)K。
A、60 B、70 C、80 D、100
189.漏电保护器接线端子温度一般不得超过(A)℃o
A、65 B、75 C、80 D、85
190.油浸制冷和风冷式变压器顶层油温达到(D)°C时,应立即拫上级主管部门申请减负荷。
A、65 B、75 C、85 D、95
191.油浸式变压器顶层油温的报警温度是(C)°C。
A、80 B、85 C、90 D、108
192.油浸电力变压器的绝缘属于(B)级绝缘
A、Y B、A C、E D、B
193.安装漏电保护器时,(A)线应穿过保护器的零序电流互感器。