119.交流电流的有效值和最大值之间的关系为:I=Im/根号2.(√)
120.导体电阻的大小与导体的长度成反比,与横截面积成正比,并与材料的性质有关。(×)
121.线圈自身电流变化在线圈中产生的感应电动势称为自感电动势。(√)
122.一般地,电力系统的运行电压在正常情况下不允许超过最高工作电压。(√)
123.避雷带是沿建筑物易受雷击的部位(如屋脊、屋檐、屋角等处)装设的带形导体。(√)
124.35~110KV架空线路,如未沿全线架设避雷线,则应在变电所1~2KM进线段架设避雷线。(√)
125.高压阀型避雷器或低压阀型避雷器都由火花间隙和阀电阻片组成,装在密封的瓷套管内(√)
126.工作许可人(运行值班负责人)应负责审查工作票所列安全措施是否正确完善,是否符合现场条件,并负责落实施工现场的安全措施。(√)
127.停电检修的设备,各侧电源的断路器和隔离开关的操作电源也需断开。(√)
128.只有在同一停电系统的所有工作结束,工作票全部终结收回,拆除所有接地线、临时遮拦和标示牌,恢复常设遮拦并得到运行值班调度人员许可命令,方可合闸送电。(√)
129.填写操作票时,被操作的开关设备要填写双重名称,即设备的名称和编号。(√)
130.高压设备发生接地时,室内不得接近故障点4m以内。(√)
131.倒闸操作每一项操作结束后,操作人应认真检查被操作的设备状态,被操作的设备状态应与操作项目的要求相符合,并处于良好状态。(√)
132.高压电容器组断电后,若需再次合闸,应在其断电3分钟后进行。(√)
133.环网柜的高压母线截面积,应根据本变电所负荷电流和穿越电流之和进行选择。(√)
134.在开关电器中,按吹动电弧的气体流动方向不同,吹动电弧的方法可分为纵向吹动(纵吹)和横向吹动(横吹)两种。(√)
135.高压电容器外壳有异形膨胀时,一般不需要将电容器立即退出运行。(×)
136.在开关电器中,利用温度较低的气体吹动电弧是加速电弧熄灭的方法之一。(√)
137.高压熔断器在电路通过负荷电流或短路电流时熔断。(√)
138.负荷开关具有灭弧装置,可切断短路电流。(×)
139.继电保护装置的任务之一是当电力系统中某电气元件发生故障时,保护装置能自动、迅速、有选择地将故障元件从电力系统中切除。(√)
140.变电所中,断路器控制所使用的电源称为操作电源。(√)
141.在中性点非直接接地的电力系统中广泛采用两相不完全星形接线方式来实现相间短路保护。(√)
142.以电气回路为基础,将继电器和各元件的线圈、触点按保护动作顺序,自左而右、自上而下绘制的接线图,称为安装图。(×)
143.变压器异常运行状态主要包括:保护范围外部短路引起的过电流,电动机自起动等原因所引起的过负荷、油浸变压器油箱漏油造成油面降低、轻微匝间短路等。(×)
144.对差动保护来说,变压器两侧的差动CT均应接成星型。(×)
145.过电流保护是变压器内部故障的后备保护。(√)
146.电力线路过电流保护的动作电流按躲过线路末端最大短路电流定。(×)
147.信号继电器必须自保持。(√)
148.电流通过人体,对人的危害程度与通过人体的途径有密切关系。(√)
149.剩余电流保护器只是在基本防护失效后而发挥补充防护的作用。(√)
150.当梯子的高度大于6m时,要上、中、下三端绑扎。(√)
151.绝缘棒应存放在特制的架子上或垂直悬挂在专用挂架上,以防止弯曲。(√)
152.当人需要接触漏电设备时,为防止接触电压触电,应戴上绝缘手套,穿上绝缘鞋。(√)
153.人体触电方式有直接接触触电、间接接触触电。(√)
154.电流持续时间越长,电流对人体的危害越严重。(√)
155.人体直接碰到带电导体造成的触电称为直接接触触电。(√)
156.接地体是埋在地下与土壤直接接触的金属导体。(√)
157、变压器一、二次侧绕组因匝数不同将导致一、二次侧绕组的电压高低不等,匝数多的一边电压低,匝数少的一边电压高,这就是变压器能够改变电压的道理。(×)
158.电压互感器的容量是指其二次绕组允许接入的负载功率(以VA值表示),分额定容量和最大容量。(√)