199.展开图中体现交流电压回路。(√)

200.频率自动调节装置可以提高电力系统的供电可靠性。(×)(提高电能质量)

201.当人体同时接触带电设备或线路中的两相导体时,电流从一相导体经人体流入另一相导体,构成闭合回路的电击事故称为两相电击。(√)

202.在特别潮湿场所或工作地点狭窄、行动不便场所(金属容器内)应采用12V、6V安全电压。(√)

203.扑灭火灾时,灭火人员应站在下风侧进行灭火。(×)

204.人体距10kv带电设备的安全距离,应该大于等于0.7m。(√)

205.当人体距离高压电太近以及遭遇雷击、电容器放电等情况下,都可以导致触电。(√)

206.变配电设备应有完善的屏护装置。安装在室外地上的变压器,以及安装在车间或公共场所的变配电装置,均需装设遮拦作为屏护。(√)

207.电流互感器运行前检查外壳及二次侧应接地正确、良好,接地线连接应坚固可靠。(√)

208.额定电压是指变压器线电压(有效值),它应与所连接的输变电线路电压相符合。(√)

209.对于现在的全密封变压器,一般不再设储油柜,只是在油箱盖上装油位管,以监视油位。(√)

210.在变压器内部发生故障(如绝缘击穿、相间短路、匝间短路、铁芯事故等)产生气体时,接通信号或跳闸回路,进行报警或跳闸,以保护变压器。(√)

211.互感器是一种特殊的变压器。(√)

212.架空线路杆塔的横担上下倾斜、左右偏差不应大于横担长度的2%。(√)

213.高压配电线路的电压一般为10kv、20kv。(×)

214.跨越道路的水平拉线,对路面中心的垂直距离,不应小于4m。(×)(6m)

215.绝缘子是用来固定导线,并使导线与杆塔之间保持绝缘的。(√)

216.装设双台变压器的用电区变电所或小型用户变电所,一般负荷较重要或者负荷变化较大,需经常带负荷投切,所以变压器高低压侧开关都采用断路器(低压侧装设低压断路器,即自动空气开关)。(√)

217.在降压变电所内,为了限制中压和低压配电装置中的短路电流,可采用变压器低压侧分列运行方式。(√)

218.电力系统正常运行时,各相之间是导通的。(×)

219.大型电力系统有强大的调频和调压能力,有较大的抵御谐波的能力,可以提供质量更高的电能。(√)

220.为了保证电压质量合乎标准,往往需要装设必要的有功补偿装置和采取一定的调压措施。(×)(无功补偿)

221.视在功率S常用来表征设备的额定容量,并标在铭牌上。(√)

222.线圈匝数越多,线圈电感越大。(√)

223.为防止直接雷击电力设备,一般多采用避雷针和避雷线。(√)

224.避雷针及其接地装置不能装设在人、畜经常通行的地方。(√)

225.工作过程中,工作负责人和工作许可人任何一方不得擅自变更安全措施。(√)

226.“在此工作”标示牌挂在已停电的断路器和隔离开关上的操作把手上,防止运行人员误合断路器和隔离开关。(×)

227.在室内高压设备上工作,应在工作地点两旁及对面运行设备间隔的遮拦上和禁止通行的过道遮拦上悬挂“止步,高压危险!”的标示牌。(√)

228.接地线的接地点与检修设备之间不得连有断路器、隔离开关或熔断器。(√)

229.当验明设备确已无电压后,应立即将检修设备三相短路并接地。(√)

230.检修人员未看到工作地点悬挂接地线,工作许可人(值班员)也未以手触试停电设备、检修人员应进行质问并有权拒绝工作。(√)

231.雨天室外倒闸操作应按规定使用带有防雨罩的绝缘棒。(√)

232.对运行中断路器一般要求,断路器金属外壳应有明显的接地标志。(√)

233.在巡视检查时,六氟化硫(SF6)断路器的引线连接部位应无过热现象,引线弛度适中(√)

234.隔离开关分闸时,三相动触头应在同一平面。(√)

235.交流高压真空接触器使用手力操动机构合闸。(×)

236.隔离开关电动操动机构的操作功率较大。(√)

237.为适应各种电压等级的要求,在电容器内部电容元件可接成串联或并联。(√)

238.中间继电器用于增加触点数量和触点容量,具有动合接点和动断接点。(√)